Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
Milan Hudec:
Teoretická kavárenská úvaha.
Tj.3 vinutí zapojím na vstupu paralelně a na výstupu každý vývod zvlášť k jističi, nebo paralelně vstup i výstup, nebo vinutí do serie.
Bude mít některá z možností výhodu spolehlivosti/bezpečnosti?
Fuk Tomáš:
A když už to má 4 kontakty, zapojit paralelně 2 + 2 tě nenapadlo?
(Čili jeden fázový zapojit obráceně a použít ho jako druhé N. Nezasvěcený revizák by jistě nepochyboval o psychiatrické diagnóze dotyčného zapojovatele :D )
Jiří_Hrubý:
Když se podívám na chránič přes "opar v holandské kavárně", když zapojím L na svorku 1, ze svorky 2 udělám klemu okolo přístroje na svorku 3 a ze svorky 4 vývod a to samé u svorek 5 až spodní N. Vytvořím tak závit okolo jádra součtového TR, ovšem na primáru. Bude mít tento závit (pominu, že je relativně daleko a asi i částečně odstíněn střevy), vliv na hodnotu vybavovacího proudu, analogicky k závitu navíc u MTP?
Jinak sériové zapojení kontaktů se mi jeví jako bezpečnější a provozně spolehlivější varianta.
Václav Třetí:
Přicházím také se svojí troškou do mlýna. V jakémsi zařízení jsem asi před 20 léty potkal zajímavý dvojpólový chránič Siemens. Standardní tělo čtyřpólového chrániče bylo osazeno pouze dvěma kontakty na vstupu a výstupu. Chránič samotný byl zhruba z poloviny 70. let.
Chránič byl vadný a snadno rozebiratelný, tak jsem se mu podíval do střev a jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že výrobce tímto způsobem řešil výrobu jednofázového chrániče. Rozdílový transformátor byl navinut čtyřmi silovými vinutími, pouze dvě však byla zapojena, chyběly kontakty spínače a vstupní a výstupní svorky. Rozhodně to nebyla nějaká dodatečná úprava.
Ivan Taraba:
Citace: Milan Hudec 12.11.2018, 08:57
Teoretická kavárenská úvaha.
Tj.3 vinutí zapojím na vstupu paralelně a na výstupu každý vývod zvlášť k jističi, nebo paralelně vstup i výstup, nebo vinutí do serie.
Bude mít některá z možností výhodu spolehlivosti/bezpečnosti?
Předpokládám, že tři vinutí do série zvýší počet ampérzávitů proti jednomu vinutí N. Součtový proud pak nebude sedět a chránič bude vybavovat.
Vinutí paralelně by neměly vadit.
Při kombinaci 2+2 nezapomenout ze které fáze je napájeno testovací tlačítko a dobře označit, aby revizákovi nedošla zásoba vulgarismů.
Navigace
[0] Index zpráv