Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
Martin Čechura:
Potřeboval bych poradit řešení GSM spínání kombinovaného kotle (dřevoplyn/elektro). Elektrokotel je 400V/9kW, má v sobě zabudován termostat. Napadá mě řešení GSM modul na 230V, který spíná stykač 400V, na který by byl připojený kotel se stále zapnutým hlavním vypínačem. Případně pokud existuje nějaká dálkově spínaná GSM řídící jednotka, která by uměla přímo spínat spotřebiče 400V do cca 25A. Koukal jsem se na Jablotron, ale tam mají jen řešení pro spotřebiče do příkonu cca 3,5kW.
Zdenek+:
Relé (GSM) + stykač... když to koupíte vše v jednom, pokud to vůbec existuje (neznám gsm relé 3x25, běžné jsou na 16A), tak při poruše to bude zbytečně drahé...
Pokud byste chtěl ovládat po IP a ne GSM, za 1250,- je http://onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/sds-micro-light-e-r2-lan-kontroler-1 a jde na to napojit i 3 měřidla a 16 teploměrů.
Ps: 10 teploměrů vyšlo na asi 50,- i s poštovným, kdyžtak dám odkaz... hlavní funkce byl dálkový monitor spotřeby fakturačního elměru.
Viktor Klemon:
Nedávno som montoval:
https://www.tfe.cz/gsm-klic-gsm-rele-gsm-ovladani-iqgsm-r1.htm
jednoduché nastavenie, zatiaľ v pohode. 1 690 Kč.
Pre ovládanie stykača na 230 V treba oddelovacie relé
alebo voliť variantu s výkonnejším relé priamo v nútri.
Prezvonenie aj SMS.
Nie je elektrokotol riaditeľný izbovým termostatom
s malým ovládacím napätím ?
To by bolo ešte jednoduchšie a nebolo by treba stykač ani relé.
Vladimír Štemberg:
váš nápad se spínáním přívodu kotle stykačem není příliš dobrý. Potřebujete další výkonový stykač, i když už jeden v kotli je. Kromě toho by přestala fungovat protimrazová ochrana, která bývá vestavěná v termostatech a zabraňuje zmrznutí vody. Zajišťuje zapnutí kotle při poklesu teploty pod 3 - 5 °C, aby nemohla zamrznout voda. Další funkce, vestavěné obvykle ve větších elektrokotlech, jsou selftest a postupné nabíhání výkonu při zapnutí pro omezení proudového nárazu. Ani ty by nemusely fungovat pri připojení kotle se zapnutým hlavním vypínačem stykačem na síť.
Návrh kolegy Klemona na spínání přes termostat je lepší, ale také má úskalí. Nefungovala by protimrazová ochrana. Kromě toho se některé kotle neovládají termostatem s jednoduchým kontaktem zapnuto - vypnuto, ale proporcionálně . Když se teplota v místnosti blíží k nastavené, výkon kotle se postupně snižuje, až při dosažení nastavené teploty se vypne zcela. Tím je regulace přesnější a šetří se el. energie. Takový termostat komunikuje s kotlem firemním protokolem a připojit k němu cokoliv dalšího není jednoduché. Protože jste neuvedl typ kotle a termostatu, nemohu k tomu nic bližčího napsat.
Další možné řešení spočívá v umístění malé stolní lampy těsně před termostat tak, aby na něj dopadalo přímo světlo a teplo z lampy a ohřívalo ho. Lampa musí být osazena klasickou žárovkou s vláknem, nikoliv LED, a příkon žárovky nesmí být tak velký, aby se teplem poškodil plastový kryt termostatu. Lampa bude ovládaná přes GSM zásuvkový adaptér. Bude-li svítit, termostat se ohřeje a vypne topení. Toto řešení sice není elegantní, ale bude fungovat pro jakýkoliv kotel a termostat a může ho zapojit kdokoliv, nemusí mít žádné elektrikářské znalosti.
Jan Franěk:
Citace: Vladimír Štemberg 28.10.2018, 07:52
váš nápad se spínáním přívodu kotle stykačem není příliš dobrý. .......
S tím mohu jen 100% souhlasit a jsem rád že na toto zde někdo upozornil.
Citace: Vladimír Štemberg 28.10.2018, 07:52
Další možné řešení spočívá v umístění malé stolní lampy těsně před termostat tak, aby na něj dopadalo přímo světlo a teplo z lampy a ohřívalo ho. Lampa musí být osazena klasickou žárovkou s vláknem, nikoliv LED,.....
Přiznávám že mě toto velmi kreativní řešení opravdu pobavilo. Nicméně osobně bych s tím měl velký problém. Ne že by to nefungovalo, ale dlouhodobě velká spotřeba, riziko požáru a selhání (prasklá žárovka) mi přijdou příliš vysoké, když máme po ruce mnoho profesionálněj ších a kvalitnějších řešení. Pravda, nebudou do tisícovky.
Navigace
[0] Index zpráv