Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
František Šohajda:
Jen se zeptám?
Máte tam klasický hromosvod nebo aktivák?
Proč se ptám?
Protože z 99 % je na obchodních centrech je aktivák!!
Jen pro zajímavost?
Pavel Horský:
Citace: František Šohajda 25.10.2018, 13:28
Jen se zeptám?
Máte tam klasický hromosvod nebo aktivák?
Proč se ptám?
Protože z 99 % je na obchodních centrech je aktivák!!
Jen pro zajímavost?
A co že je to ten aktivák?
Taková ta tyč s bambulí na jejím konci.
Je to celkem k ničemu, ale dá se tím dobře uživit :-)
Martin Fialič:
Aktivní hromosvod tam není, na střeše jsou rozmístěné jímací tyče. O žádném aktivním hromosvodu nevím, že by tam byl instalován.
Jan Bocek:
Citace: Martin Fialič 25.10.2018, 14:32
Aktivní hromosvod tam není, na střeše jsou rozmístěné jímací tyče. O žádném aktivním hromosvodu nevím, že by tam byl instalován.
Již jsem se setkal s OC, kde bylo více objektů. Na největším objektu byl aktivní hromosvod
a na ostatních objektech byl les jímačů a svodů. VRZ byla na jednotlivé části, ale při periodických revizích to sloučili do jednoho celku. Jen revize hromosvodů....
V každé RZ najdete odkazy na soubor dokumentace skutečného stavu, podle které byla revize provedena. Nedělám si velké iluze o technické dokumentaci k LPS....tam by se mělo začít s auditem a podívat se na "shody".
Zdeněk Friedrich:
Už dnes starožitná, ale stále platná ČSN 33 1500 (1969) pro revize el. zařízení určovala, lhůtu pravidelných revizí u OC nad 250 osob na 2 roky. Toto se stále opakuje v různých ČSN, ale bylo to ještě zpřísněno na 200 osob, jak uvádí kolegové.
Též stanovovala dokumenty, které provozovatel předloží RT při pravidelné revizi. To se také stále opakuje v různých ČSN, protože základním úkonem RT při PR je porovnat předloženou dokumentaci se skutečným stavem a pokud jsou v dokumentaci nějaké závady neshody s realitou a pod., měl by na ně v PR upozornit. Schopný RT umí chybějící nebo nedokonalou dokumentaci vytvořit, případně opravit. Samozřejmě je to složitější než návrh nové dokumentace a tudíž to musí být také řádně ohodnoceno.
Jako provozovatel jste povinen ze zákona i ČSN udržovat veškerou dokumentaci, (PD, zápisy o opravách a kontrolách atd.) v aktuálním stavu po celou dobu trvání stavby.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana