David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2018, 22:26 » |
|
Ten Radeton asi bude nějaký omyl. Tady v kraji působí Elektrostav Strakonice, ti určitě vyhledat poruchu umí. Místní "obvoďák" od EONu by určitě uměl poradit, na koho se obrátit.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Martin Škopek
http://www.skopek.net

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2018, 22:23 » |
|
E.ON Servisní, s.r.o. disponuje kvalitně vybaveným měřícím vozem. https://www.eon.cz/o-nas/o-skupine-eon/eon-v-ceske-republice/eon-servisni-s-r-oPokud si pamatuji, tak ani ceny nebyly závratné.
|
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí. Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628). Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
|
|
|
Robert Laszák

Offline
Carpe diem, quam minimum credula postero.
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2018, 11:47 » |
|
Ještě jednou  za tipy. Přikláním se k teorii o "dědictví". Kabel je opravdu tak krátký, jde z EMrozváděče do domovního - cestou zeď v průjezdu cca 1,5m, pak jde jílovitější zeminou která je v průjezdu (zde je patrná v jednom místě mírná prohlubeň) délka cca 5m a po té půjde někde pod terasou 10 až 12m, která se prý přistavovala po pokládce kabelu. Nu a co je na všem nejhorší, je to, že kabel bude někde naspojkovaný, jelikož v EMrozváděči je jiný typ kabelu než v Drozváděči. Takže mi nezbude nic jiného než vykopat, a kabel asi natáhnout nový  a to mám tak krásně udělané omítky a štuky v průjezdu kolem rozvaděče :-(
|
|
|
|
|
Robert Laszák

Offline
Carpe diem, quam minimum credula postero.
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2018, 19:49 » |
|
Tak se vracím zpět a s velkou radostí. Zvážil jsem všechny okolnosti a došel k výsledku, že kabel musí být přerušen v zemi. První výpadek nastal když bylo hodně vody a od toho jsem se odrazil. Takže cesta "nejmenšího" R Začal jsem kopat v průjezdu (respektive můj syn  ) a našli 4 kabely (2x silovina a 2x HDO) a BINGO, bylo to dědictví. Avšak za celý šlendrián mohla (zřejmě firma) která instalovala čističku odpadních vod. Ti dobráci udělaly betonové patky přímo na kabelech a ten který byl nejblíže k patce si o ostrou hranu betonu načal izolace. Jinak odpověď pro Zdenka, ano naspojkuji. I po zvazeni rizika je to v tuto chvíli nejlepší řešení.  všem za tipy.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 28.10.2018, 19:56 » |
|
... ano naspojkuji. I po zvazeni rizika je to v tuto chvíli nejlepší řešení.  všem za tipy. Doba pokročila a s ní i technika, technologie... Dnes se dá udělat spojka, co vydrží, samozřejmě pokud je správně uložena ve vhodném prostředí, aby nedošlo k mechanickému poškození. A preferoval bych spojku, kde je prostor vyplněn nějakou hmotou (gelem)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 01.11.2018, 10:55 » |
|
Viděl jsem jednou dělat spojku na kabelu vvn. Borec defacto jen tak na koleně a s hořáčkem plus dalšíma věcma vymodeloval cca 10 cm prakticky pinktlich totožného kabelu, se všemi vrstvami, stíněním atd. Rozdíl oproti samotnému kabelu minimální - v zásadě se nedalo mluvit ani o spojce, zkrátka jen "dovyrobil" chybějící/spojovací kus kabelu. Kdyby ten kabel s odstupem kontroloval nějaký laik, tak by ho tak maximálně napadlo, že při výrobě kabelu v daným místě muselo trošku zagrcat v mašině ve fabrice, jinak navenek na kabelu nic nápadného.
Jakej kabel vvn?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|