Může vést hromosvod i vzhůru?

<< < (5/7) > >>

Edmund Pantůček:
Pokud může voda téct do kopce, může i svod hromosvodu vést vzhůru ...

Milan Pavlíček:
 A nešlo, by to vyřešit, že před odbočkami na vikyřech směrem dolů dát příkazovou značku směru, nebo slepá ulice, možná blesk už umí číst. :D :D :D

Martin Bureš:
No on je ten problém trochu v tom, že blesk je v podstatě přechodový jev a nelze uvažovat jednoduše v rámci Ohmova zákona jako pro 50Hz... ;)

Citace: Rozmahel Vladimír  12.01.2007, 10:59

Voda opravdu nejde nosit vidlemi. Ale v případě zásahu tohoto nadzemního vedení bleskem, je výboj veden galvanickou cestou do země. Předpokládá se úder do hřebenového jímače. V okamžiku výboje je ve stejném časovém okamžiku celá nadzemní část jímacího vedení pod napětím a připojena k zemniči, který by měl tento výboj uzemnit. Myslím si, že obecně lze říci, že el.proud teče z místa nadbytku do místa nedostatku, což v tomto případě je zemnič, a svod k němu je galvanickou cestou nejmenšího odporu. Pokud bychom uvažovali, že z vedení na vikýřích dojde k přeskoku do objektu
/ toto vedení má stejný potenciál jako hřebenový jímač / tak potom stejný přeskok do objektu musíte předpokládat i z hřebenového jímače. Podobná situace může nastat u tyčového jímače, který je ukotven do krovu pod střechou a jímací vedení na něm je připojeno nad střechou.


Kamil Novák:
Citace: Martin Bureš  03.03.2007, 22:13

No on je ten problém trochu v tom, že blesk je v podstatě přechodový jev a nelze uvažovat jednoduše v rámci Ohmova zákona jako pro 50Hz... ;)


Možná, ale to nic nemění na faktu, že sice hromosvod může vést i vzhůru, ale bleskový výboj bude takovouto cestu s pravděpodobnos tí, hraničící s jistotou, ignorovat.  ;)

Václav Šigut Z+P:
Instalaci ochrany proti blesku na obrázku lze dokončit připojením jímacích vedení vikýřů na uzemnění dle čl.542.N5.4 ČSN 332000-5-54.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana