Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?

<< < (4/7) > >>

Jaroslav Hasala:
Pokud jsou k dispozici pouze čtyři vodiče, u el. sporáku by asi bylo možné zapojení na dvě fáze, tedy L1, L2, N, PE.

Fuk Tomáš:
Sporák obvykle mívá troubu (jinak to není sporák) a ta bývá na té třetí fázi.

Jaroslav Molák:
Trošku z historie -  na okraj k užívaným pojmům
   Nevím jak v ostatních krajích, ale jižní Morava byla možná, snad ?? posledním krajem kde byla v distribuční síť nn provozována JMEnergetikou i v soustavě zemněním.
Průběžně byl proveden normovaný přechod na nulování a JME už v minulem století přestala provozovat síť nn v soustavě zemněním.
Později  s jiným normativním pohledem; samočinným dnes automatickým odpojením..... .
Nevidím důvod vzpomínat jižní Moravu pane Šusi.

Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl  13.10.2018, 10:52

Abych se přiznal jsem trošku zmaten...
Chápu správně, že:
 - sporák byl někde připojený, kde byl připojen 5ti vodiči - tedy síť TN-C-S, 3xL + N+PE
 - teď chcete sporák připojit jinde, kde jsou jen čtyři vodiče, tedy síť TN-C, 3xL + PEN

Asi by to mohlo jít připojit, ale bude to mít jistá úskalí - dostatečný průřez vodiče PEN -jaký průřez má přívodní kabel? Lze tento průřez připojit do onoho sporáku? Umožňuje výrobce sporáku tento způsob připojení? Nebylo by dobré mít na sporáku ještě (Milanovo oblíbené) pospojení?


Pokud bych si mohl vymýšlet, tak ke sporáku obvyklého provedení pořádný husí krk z rozvaděče a v něm ohebný kabel antiolejového a zvýšeného tepelného provedení 6x2,5 (4) + 10 (L1 2 3 2×N PE a pospojení, případně unikající proud >10mA).
Rozhodně rozumnější investice nežli hnusné sporákové kombinace, spojky, krabičky, sračičky.

Radek Červený:
Citace: Jaroslav Hasala  13.10.2018, 11:58

Pokud jsou k dispozici pouze čtyři vodiče, u el. sporáku by asi bylo možné zapojení na dvě fáze, tedy L1, L2, N, PE.

Právě tuto možnost jsem myslel, ale má jistá úskalí, které je potřeba vyhodnotit na místě, například součty příkonů jednotlivých topnic a jejich vnitřní zapojení. Z tohoto důvodu jsem tazatele odkázal na místního odborníka, protože mě nepřesvědčil o skutečnosti, že je natolik odborně na výši, abych s ním tato úskalí a provedení anonymně rozebíral v internetové diskuzi bez možnosti zpětné vazby, že problematiku správně pochopil a dobře míněná rada se nestane radou kontraprodukti vní. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana