Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
Radim Štěpán:
V nn/vn rozvodně potřebujeme umístit sestavu rozvaděčů nn s výkonými f. měniči které bychom chtěli chladit pomocí chilleru a výměníku voda/vzduch (vše Rittal).
Chiller by byl mimo rozvodnu ale rozvodnou by procházeli hadice k výměníkům které by byli na dveřích rozvaděčů. Rozvodna 6kV. :-\
Miroš Jan:
Takže opět stará otázka.
Co na to projektová dokumentace?
Že ji nemáte?
Tak radši nic nedělejte. :)
Vlado Konrád:
Nie je to prípustné. Skúste zaistiť chladenie núteným obehom vzduchu cez fasádu rozvodne.
Jan Bocek:
Pokud budu osoba odpovědná za elektrické zařízení, tak nedovolím, aby mi někdo cpal do rozvodny něco jiného, co s rozvodnou nesouvisí. Rozvodna má své pravidla zahrnutá v MPBP.
Z jaké posice tu otázku kladete?
Jirka Š. Svejkovský:
Odpovědnost za řešení má projektant.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana