Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?

(1/2) > >>

Radim Štěpán:
V nn/vn rozvodně potřebujeme umístit sestavu rozvaděčů nn s výkonými f. měniči které bychom chtěli chladit pomocí chilleru a výměníku voda/vzduch (vše Rittal).
Chiller by byl mimo rozvodnu ale rozvodnou by procházeli hadice k výměníkům které by byli na dveřích rozvaděčů. Rozvodna 6kV. :-\

Miroš Jan:
Takže opět stará otázka.
Co na to projektová dokumentace?
Že ji nemáte?
Tak radši nic nedělejte. :)

Vlado Konrád:
Nie je to prípustné. Skúste  zaistiť chladenie núteným obehom vzduchu cez fasádu rozvodne.

Jan Bocek:

Pokud budu osoba odpovědná za elektrické zařízení, tak nedovolím, aby mi někdo cpal do rozvodny něco jiného, co s rozvodnou nesouvisí. Rozvodna má své pravidla zahrnutá v MPBP.

Z jaké posice tu otázku kladete?

Jirka Š. Svejkovský:
Odpovědnost za řešení má projektant.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana