Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?

<< < (2/2)

Miroslav Liška:
Také nemám rád vodu v rozvodně, ale někdy není jiná možnost. Záleží na to jak jsou rozvaděče vn i nn řešeny. Podobný problém jsme řešili minulý rok. Máme instalované dva nn  FM 250kW s vodním chlazením, zatím nemáme problémy.

Miroslav Revús:
Problem budete mat vtedy, ked vam unikne chladiaca  kvapalina do menica.
Stratovy vykon 250kW menica je okolo 5kW. To sa da bez problemov uchladit vhodnym prevetravanim rozvodne.
Mimochodom, Rittal vyraba kompaktne klima jednotky urcene na montaz na dvere rozvadzaca.

Jan Bocek:
Citace: Miroslav Liška  16.10.2018, 10:11

Také nemám rád vodu v rozvodně, ale někdy není jiná možnost. Záleží na to jak jsou rozvaděče vn i nn řešeny. Podobný problém jsme řešili minulý rok. Máme instalované dva nn  FM 250kW s vodním chlazením, zatím nemáme problémy.


Otázka byla položená na téma, zdá měniče je přípustné instalovat v rozvodně vn/nn.
Nejde ani tak o to chlazení, ale o podstatu, zdá to do rozvodny patří umístit. Rozvodna je rozvodna a má svoje pravidla. To ostatní je technologický prostor, kde se umísťují rozvaděče s měniči. Má to svoje důvody. Ale již bylo uvedeno, že navrhuje projektant a vyjadřuje se k tomu odborné elektro gremium. Problémy je vždy vhodnější předem řešit, než je vytvářet.