Může distributor požadovat po odběrateli úpravu rozvaděče?
Zdeněk Pikhart:
Může distributor požadovat po odběrateli úpravu rozvaděče, když odběratel nežádá žádnou změnu?
Poslední dobou Eon začal posílat dopisy na úpravu rozvaděče, aby odpovídali novým připojovacím podmínkám i když odběratel po Eonu nežádal žádnou změnu odběru.
Víte o nějaké změně v legislativě, která mu to umožňuje?
Dopis od distribuce je v příloze.
Vlado Konrád:
Dodávateľ len požaduje dať do súladu MRK, ktorú má odberateľ zarezervovanú s amperickou hodnotou hlavného ističa. Ak to tak nie je , je obmedzená len hodnotami poistiek v prípojkovej skrini . Je to korektné z ich strany, naviac dávajú návod na zníženie stálych platieb. U nás na to neupozňujú. Ak je odsúhlasená MRK napr 3x25A a istenie v elektromerovom rozvádzači nie je ( miesto ističa vypínač) , alebo je vyššie, založia poistky 25A a prípojkovú skrinku zaplombujú.
Ak niekto platí za 25A, nemá čo mať 80A istič. Je to súčasť pripojovacích podmienok platných snáď odveky, posledných 25 rokov určite.
Éra smart elmerov prichádza a určite prinesie to isté, čo dnes platí pre veľkoodbery
František Šohajda:
To máte asi nepřímé měření....Měl by jste mít nad 80A! Tam je psáno že je tam 3x100A!
Asi může požadovat úpravu elm. rozvaděče protože nemají elektroměry větší proud jak 80A.
(V přímém měření)
Zatím jsem to neslyšel....Al e v tomto případě z jejich strany v tom vidím oprávněně! (norm)
Rozvodak:
Citace: Zdeněk Pikhart 25.09.2018, 15:29
Může distributor požadovat po odběrateli úpravu rozvaděče, když odběratel nežádá žádnou změnu?
Poslední dobou Eon začal posílat dopisy na úpravu rozvaděče, aby odpovídali novým připojovacím podmínkám i když odběratel po Eonu nežádal žádnou změnu odběru.
Víte o nějaké změně v legislativě, která mu to umožňuje?
Dopis od distribuce je v příloze.
Eon zřejmě nevede elektroměry na 3x100A (přímé měření).
Vytýkací dopisy posílaji snad všechny naše distribuce.
Je to jediný možný způsob jak přimět odběratele k nápravě nevyhovujícího stavu.
Klasicky se to týká vypínačů nebo pojistek na místo jističe, chybějícího pospojení rámu s PEN, nevyhovujícího krytí nebo částí kterými vede HDV a nejde zaplombovat.
Článek na kterém se otáčí je v posledním odstavci dopisu.
Defacto dělají jen to co půlka clusteru zde, upozorňují zákazníka (laika), že jeho OM neodpovídá a uvedly dva způsoby nápravy.
Vzhledem k tomu že nebyl uveden termín do kterého čekají nápravu, mate třetí možnost, nechat to vyhnít dokud se neozvou znovu...
Vlado Konrád:
Priame meranie je štandardne do 100A
Elektroměry ZE310 měří v rozsahu od náběhového proudu až po
100 A s dostatečnou rezervou v souladu s normou (ss složka i
harmonické) v rozsahu 100 A až 125 A elektroměr měří s udávanou
přesností, pokud ss složka proudu nepřekročí 80 A (ZE310.I do 6 A)