Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?

(1/2) > >>

Jan P:
Projektant nám navrhl hromosvod pro novostavbu, firma zrealizovala.
Po nějaké době jsme byli nuceni přidat stožár na malou parabolu pro internet. Ptal jsem se předtím projektanta, jestli je nutné něco vědět dopředu k umístění - prý ne, že to máme nechat namontovat podle potřeby, výhledu na vysílač a on to pak přepočítá.
Nechali jsme tedy osadit kovovou trubku, která je ve dvou držácích ukotvena do dřevěných vazníků. Na vnější straně je cca. metr od hřebenu a na výšku cca. 1,2m nad hřeben.

Před tímto stožárem jsme měli hromosvod po hřebenu (sedlová střecha, bungalov),  na konci hřebenu nějaké menší jímače a ve všech rozích po okapech dolů + na komínu byl oddálený jímač (nebo tak nějak to bylo popsáno). Po instalaci stožáru si to projektant obhlédl a řekl, že máme ten oddálený jímač nechat přendat na stožár a nebo doplnit druhý - nechali jsme přidat druhý.

Nicméně každou bouřku přemýšlím nad tím, jak je samotný stožár chráněn, resp. jak je chráněn dřevený krov, na který je připevněn. Jímač stožár přesahuje, je od něho oddálen nějakou vzdálenost, ale nechce se mi věřit, že by blesk případně udeřil pouze do toho jímače. Projektant tvrdí, že je to takhle ok, podle předpisů.

Je tedy opravdu správné nechat stožár neuzemněn?
Nemám záměr zpochybňovat práci projektanta, spíše mne to laicky zajímá, jak to funguje při bouřce.

Jan Hájek:
Pokud je stožárek opravdu v ochranné prostoru jímací soustavy, stačí ho přizemnit pouze v rámci vyrovnání potenciálu.
Více zde:

Tipy, triky (5.) - Anténní stožáry, různá zařízení na střeše

Vojtěch Běhunčík:
Zda má být stožár na anténu uzemněn nebo ne, lze zjistit z normy ČSN EN 60728-11 edice 3 (Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost). Norma je vydána převzetím originálu v jazyce anglickém.
Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-11:2017.
Do 26.5.2020 platí ještě edice 2 (ČSN EN 60728-11 ed. 2 (36 7211) z června 2011),  která  je česky.
V normě jsou tabulky, obrázky a vývojové diagramy pro posouzení situace.
Projektant by ji měl znát.

Jan P:
Citace: Jan Hájek  24.09.2018, 13:18

Pokud je stožárek opravdu v ochranné prostoru jímací soustavy, stačí ho přizemnit pouze v rámci vyrovnání potenciálu.
Více zde:

Tipy, triky (5.) - Anténní stožáry, různá zařízení na střeše


Přizemnit - tzn. připojit na hlavní uzemňovací svorku, stejně jako rozvaděč? Potom to bude stejně v základech spojený s hromosvodem. ?

Jan Franěk:
Důležité je to vyrovnání potenciálů.  ;) Přečtěte si o tom něco na http://www.kniska.eu/

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana