Ruda654
|
|
« kdy: 10.09.2018, 17:27 » |
|
Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá jako fázová? Rozvodnice je Noark PNS.
Nulovací izolovaná vypadá takto a do rozvodnice se vejdou 2 nahoru a dolů.
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2018, 22:48 » |
|
Taky mi není jasné, k čemu by to mělo být dobré.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2018, 09:34 » |
|
A kde je problém již při návrhu rozvaděče počítat se správnou svorkovnicí? K tomuto účelu se jich na DIN lištu vyrábí opravdu hodně. Vámi uvedená svorkovnice je většinou označena symbolem N nebo PE a lze ji pak použít jen pro tyto vodiče.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.09.2018, 12:48 » |
|
Úplný kryt jsem v praxi ještě neviděl. Většinou je všude vidět slátanina složená ze všeho co bylo po ruce a nebo z prvků pochybných značek. Jsou přece levné
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.09.2018, 13:22 » |
|
A o čem se bavíme? Pokud není "bedna" dle ČSN EN 61439-1 ed.2 s ověřením výrobce, tedy s dokumenty a štítkem, nebo certifikována dle ČSN EN 60670-24 ed.2:2014 jako úplný kryt, k čemuž také musím mít při revizi nějaký podklad, nejedná se o rozvaděč ani úplný kryt, ale nebezpečný výrobek. Pak je jedno jak je zapojen, protože revize zní i tak jasně - nevyhovuje Letos tak dopadlo už asi 6 revizí. Ve dvou případech to elektrikář napravil (po dohodě a vysvětlení), o jednom vím že revizi pak provedl někdo jiný a na ty ostatní čekám i když si moc šancí nedávám :-) Naštěstí dělám revize většinou pro osvědčené (vycvičené) firmy :-)
Kdybych se dostal k rozvaděči, který je takto zbastlen, neměl bych mnoho dobrých slov (mírně řečeno) pro jeho autora. To na rovinu. A do závad bych to rozhodně napsal a fotky vložil do svého adresáře - hrobaři mezi námi.
V praxi jsem úplný kryt také ještě nepotkal a sám je montovat nebudu. Osobně jsem spíše nakloněn výrobě rozvaděče. Nestydím se dát na mnou instalované rozvaděče štítek se svým jménem a firmou. Proč asi?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Zdeněk Friedrich
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 11.09.2018, 14:23 » |
|
Úplný kryt vyrobený dle ČSN EN 60670-24 ed.2 obsahuje od výrobce bedny, na které mimo jiné musí být vyznačena norma pro ÚK, přesně definované přístroje, které může obsahovat. ÚK vyrobený dle ČSN EN 60670-24 ed.2, výše uvedenou svorkovnici pro fázové vodiče rozhodně neobsahuje, nehledě na to, že uvedená firma bedny pro úplné kryty nevyrábí a pokud vím, nemá ani software, který by umožnil konečnému výrobci vyrobit rozvaděč, s ověřením návrhu, dle ČSN EN 61439-1 ed.2, na základě podkladů původního výrobce. Ještě jsem neviděl rozvaděč N…K osazený výrobky stejnojmenné firmy, který by měl výrobní štítek, o dalších náležitostech, které musí být pro výrobu rozvaděče konečným výrobcem splněny, ani nemluvě. Při pohledu na instalaci, kde se takový rozvaděč vyskytuje mám okamžitou představu o stvořiteli celé instalace a dál nepátrám. Má snad někdo jinou zkušenost?
|
|
|
|