Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
Jaroslav Jonáš:
Nulovací svorkovnice revizí procházet nebude. Rozvaděč je výrobek a jako takový se nereviduje. Jak ale takový vzorek rozvaděče obstojí při typovém ověření? A nejlépe přímo na EZÚ Praha. To už proběhlo?
Jirka Údržbář:
Pokud rozvodnice bude realizována dle ČSN EN 60670-24, úplný kryt, tak se revidovat bude!.
Pavel Horský:
Úplný kryt jsem v praxi ještě neviděl. Většinou je všude vidět slátanina složená ze všeho co bylo po ruce a nebo z prvků pochybných značek. Jsou přece levné (zle)
Jan Franěk:
A o čem se bavíme? Pokud není "bedna" dle ČSN EN 61439-1 ed.2 s ověřením výrobce, tedy s dokumenty a štítkem, nebo certifikována dle ČSN EN 60670-24 ed.2:2014 jako úplný kryt, k čemuž také musím mít při revizi nějaký podklad, nejedná se o rozvaděč ani úplný kryt, ale nebezpečný výrobek. Pak je jedno jak je zapojen, protože revize zní i tak jasně - nevyhovuje Letos tak dopadlo už asi 6 revizí. Ve dvou případech to elektrikář napravil (po dohodě a vysvětlení), o jednom vím že revizi pak provedl někdo jiný a na ty ostatní čekám i když si moc šancí nedávám :-)
Naštěstí dělám revize většinou pro osvědčené (vycvičené) firmy :-)
Kdybych se dostal k rozvaděči, který je takto zbastlen, neměl bych mnoho dobrých slov (mírně řečeno) pro jeho autora. To na rovinu. A do závad bych to rozhodně napsal a fotky vložil do svého adresáře - hrobaři mezi námi.
V praxi jsem úplný kryt také ještě nepotkal a sám je montovat nebudu. Osobně jsem spíše nakloněn výrobě rozvaděče. Nestydím se dát na mnou instalované rozvaděče štítek se svým jménem a firmou. Proč asi?
Jaroslav Jonáš:
Ano, pokud se bude jednat o úplný kryt, revidovat se bude. Nulovací svorkovnice, což je svorkovnice určená pro vodiče PE a N, by se pro fázové vodiče používat neměla a nemělo by projít revizí.