Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?

(1/3) > >>

Ruda654:


Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá jako fázová?
Rozvodnice je Noark PNS.

Nulovací izolovaná vypadá takto a do rozvodnice se vejdou 2 nahoru a dolů.

Jiří Schwarz:
Neumím si dost dobře představit co to bude za rozvaděč, kde bude třeba tolik vodičů pro "fázi".
Jističe se na přívodu běžně propojují "z jednoho na druhý",  nejlépe "hřebenem",  výstup z jističů se zpravidla nerozdělují na větší množství vývodů

Netvrdím že to je zakázané, ale nedoporučoval bych takové nestandardní řešení.

David Hruda:
Taky mi není jasné, k čemu by to mělo být dobré.

Jirka Údržbář:
Pokud je někde na svorkovnici vyraženo označení PEN, PE nebo N, je modrá nebo zelená/žlutá, tak použít nelze. Pokud je bez označení a je šedivá, může se použít na fázové vodiče.

Pavel Horský:
A kde je problém již při návrhu rozvaděče počítat se správnou svorkovnicí? K tomuto účelu se jich na DIN lištu vyrábí opravdu hodně. Vámi uvedená svorkovnice je většinou označena symbolem N nebo PE a lze ji pak použít jen pro tyto vodiče.