Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?

<< < (2/2)

Zdenek Hejčl:
Myslím, že otázka měla znít:
V jaké vzdálenosti má vést přívodní kabel v souběhu se základy domu?
Kabel má ochranné pásmo 1 metr....

Pavel Horský:
Citace: Zdenek Hejčl  03.09.2018, 18:43

Myslím, že otázka měla znít:
V jaké vzdálenosti má vést přívodní kabel v souběhu se základy domu?
Kabel má ochranné pásmo 1 metr....


Pokud je zemnící soustava uložena v základových pasech, pak je 1m od základu domu v pořádku. Pokud ne a je provedeno kruhové zemnění dle ČSN, pak je doporučeno rovněž 1m od základu a na to pak pozor.