Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
VaZel:
Je možno umístit přívodní kabel cyky 4x10 vedle soklu RD (izolace nopová fólie)? Kabel plánuju uložit do výkopu o hloubce 80cm, bude umístěn v chráničce. Je to problém?
Jiří Schwarz:
To je přípojka od energetiků, nebo to je už za elektroměrem?
V prvním případě je to spíše na "energetice" jestli v tom nenajde problém.
Ve druhém případě (v prvním v podstatě také) by se měl projektant zajímat o křížení nebo souběhy s jinými podzemními sítěmi nebo s uzemněním (hromosvodu)
Pavel Horský:
Tak nějak jsem nepochopil co je to "vedle soklu RD (izolace nopová folie)". To jako vedle základu?
VaZel:
Ano ano vedle zakladu. Je to od elektroměru ->RD. Jelikož mám základy odkopané kvůli izolace tak mě napadlo šoupnout kabel tam.
Pavel Horský:
Pak platí, co vám napsal kolega Schwarz.
Pozor na křížení a nedostatečné vzdálenosti ostatních sítí (plyn, voda, slaboproudé přívody) a zemnící soustavy, na kterou je napojena jímací hromosvodná soustava.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana