Jak je to s antikorozní ochranou, pokud je použit na uzemnění nerez V4A?
Zdeněk Friedrich:
Konkrétně:
Základové pásy - páska V4A 30x3,5
Vývody z betonu - drát Ø 10 V4A
Všechny svorky V4A v betonu, případně u zaváděcích tyčí v ornici
Vývody nad povrch dvě varianty:
1.) V4A vývod do MET + svorky v ornici pro připojení nezez zaváděcích tyčí
2.) Vývody pro svody i MET od ZZ bez přerušení nad zem
Takže přechody beton/ornice a ornice/vzduch
Já bych pouze omotal samovulkanizač ní páskou spoje proti zatečení betonu a u připojení na kari síť antikorozní páska+ samovulkanizač ní pryž, případně u zaváděcích tyčí pouze samovukanizačk a proti bor..lu z ornice a přechody beton /ornice a země/vzduch bych neřešil.
Jak to vidíte?
Milan Hudec:
Kolego
Problematika má mnoho drobných niancí, ideální je osobní konzultace konkretní situace....
Ale i zde na webu lze najít mnoho obdobných řešených situací, povětšinou příspěvky p.Fuk, Doležal, Franěk...
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana