Autor Téma: Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?  (Přečteno 15042 krát)
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.08.2018, 23:57 »

Elektrika mi není cizí, ale silnoproud jsem neměl možnost poznat. Jak bych si měl představit čistou TN-S síť? TN-C-S si představím tím způsobem, že někde dojde k bodu rozdělení PEN (ať už u elektroměru, tak třeba v bytové rozvodně).

Ale jak vyřešit absenci PEN, když z el. sítě do elektroměru vedou L+PEN.?
Pro podporu mé myšlenky jsem vytvořil přílohu (zanedbejte prosím el. chránič).

Je horní zapojení TN-C-S?
Je spodní zapojení TN-S?



* m4.png (38.28 KB, 1000x1290 - prohlédnuto 2493 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.08.2018, 15:56 »

Na obou obrázcích je TN-C-S...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.08.2018, 15:57 »

Škoda, nejde editovat Smutek


* TN-S.jpg (69.45 KB, 960x720 - prohlédnuto 801 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 30.08.2018, 16:00 »

Horní obrázek je TN-C-S. Úsměv
Dolní obrázek je špatně. Není tam PEN. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.08.2018, 16:02 »

Horní obrázek také není správně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jakub Kobera
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.08.2018, 16:10 »

Václav Třetí: tak hlavně žes nám vysvětlil co je špatně a jak to má být správně. facepalm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.08.2018, 16:15 »

Škoda, nejde editovat Smutek

Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že již do elektroměru jde PE kabel, který se pouze v rozvaděči RD přizemní (PE svorkovnice)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.08.2018, 16:18 »

Horní obrázek také není správně!

Myslíte kvůli bodu uzemnění?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.08.2018, 16:19 »

Václav Třetí: tak hlavně žes nám vysvětlil co je špatně a jak to má být správně. facepalm

Co třeba napojení N z PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.08.2018, 16:29 »

Abych viděl čistou síť TN-S, tak ji nepůjdu hledat do rodinného domku ale do specifického průmyslu a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.08.2018, 16:39 »

Aha, děkuji za odpověď. Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že již do elektroměru jde PE kabel, který se pouze v rozvaděči RD přizemní (PE svorkovnice)?
Ne, z elektroměru vám teď jde PEN vodič, ty obrázky, když pominu kosmetický nedostatky, znázorňují přívod TN-C a pokus o rozdělení PEN na PE a N, čímž musí z principu vzniknout leda TN-C-S. To co je na obrázku co jsem dával, je jak vypadá ona TN-S, kterou prostě nevytvoříte bez vlastní DTS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 30.08.2018, 16:47 »

Aha, děkuji za odpověď. Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že již do elektroměru jde PE kabel, který se pouze v rozvaděči RD přizemní (PE svorkovnice)?

Z HDS vždy v TNC do RE.
V RE je již možno v měřené části rozdělit TN-C-S.
Bod rozdělení vodiče PEN na PE a N se má přizemnit, proto se většinou rozděluje až HR.

Na obrázkách je blbě N vodič z PE, má jít z PENu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.08.2018, 16:52 »

TO: emololftw vulgo jaroslav99222


* obr..jpg (160.49 KB, 1000x1290 - prohlédnuto 1072 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.08.2018, 17:01 »

Z HDS vždy v TNC do RE.
V RE je již možno v měřené části rozdělit TN-C-S.
Bod rozdělení vodiče PEN na PE a N se má přizemnit, proto se většinou rozděluje až HR.

Na obrázkách je blbě N vodič z PE, má jít z PENu

Děkuji mnohokrát. Už jsem osvícen.  tanecek


TO: Zdeněk Friedrich

Děkuji za demonstrování situace a zvýšené pozornosti k příspěvku bez registrace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.08.2018, 17:13 »

Já bych ten druhý obrázek striktně neškrtal. Na přívodní PEN bych fouknul modrý proužek a je to typický příklad malých rozvaděčíků o několika málo modulech.
No a v tom prvním je ta PENová sběrnice vlastně kus silnějšího drátu navíc plus dva přechoďáky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.08.2018, 18:01 »

Jak bych si měl představit čistou TN-S síť?
Čistou TN-S?
Tu jsem sám asi neviděl.
Pokud je od trafa TN-C, tak to snad musí být vždy jen TN-C-S, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.08.2018, 18:22 »

Čistou TN-S?
Tu jsem sám asi neviděl.
Pokud je od trafa TN-C, tak to snad musí být vždy jen TN-C-S, ne?

Ano, přesně tak a tady byla původně směřována otázka, zdali je jiná možnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.08.2018, 18:44 »

Václav Třetí: tak hlavně žes nám vysvětlil co je špatně a jak to má být správně. facepalm

Já vám netykám, tak mě toho ušetřete také!

Správných varian je více, jak již naznačili kolegové.

Čistou TN-S najdeme u nás pouze ve velkoodběru ,  kde je provedeno rozdělení PEN již na výstupu z ditribučního transformátoru . Ovšem také nikoliv všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.