Autor Téma: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?  (Přečteno 13196 krát)
Kája Kubíček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 17.08.2018, 19:44 »



Mám nainstalován T1+T2 stupeň přepěťové ochrany a pod určitými zásuvkami T3 stupeň od stejného výrobce a nyní potřebuji umístit třetí stupeň na DIN lištu a zrovna třetí stupeň od toho výrobce není úplně levný.
Je tedy možné použít třetí stupeň od jiného výrobce?
Předpokládám že ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.08.2018, 22:55 »

Neexistuje jednoznačná odpověđ obecně natož když neuvedete konkrétní výrobce a typy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #2 kdy: 18.08.2018, 14:09 »

V původním dotazu byl výrobce T1+T2 uvedený, tuším OEZ.

Podle mého názoru, obecně, jestli je mezi T2 a T3 minimálně 5metrů kabelu nebo jsou-li osazené rázové oddělovací tlumivky, pak by to mělo být možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.08.2018, 16:42 »

V původním dotazu byl výrobce T1+T2 uvedený, tuším OEZ.
Myslím, že nemusí výrobce uvádět. Protože na seriózní odpověď je potřeba labolatorní měření a ne zkušenost toho, kdo to připojuje.

Už nevím kde zde na portálu bylo řečeno některým ze zastu pičů, že déčkový stupeň má dost velký přesah a je zaměnitelný. Pokud tam má T1+T2 (předpokládám v kvalitě Siemens),  pak bych tam dal jakékoliv déčko (tedy v kvalitě Dehn, Saltek, OBO, Phoenix). A pokud tedy mám vyslovit nedůvěru, pak kromě opravdových noname, tak určitě ne Hakel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2018, 17:45 »

Protože na seriózní odpověď je potřeba labolatorní měření a ne zkušenost toho, kdo to připojuje. A pokud tedy mám vyslovit nedůvěru, pak kromě opravdových noname, tak určitě ne Hakel.

To jsem tedy zmaten! Nebo máte nějaké testy z laborky?  piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 18.08.2018, 18:18 »

Na přepěťovky jsou výrobní normy...Tak jako na každé elektro zařízení!
Pokud normy ctí, mělo by to být "zhuba" jedno, od kterého výrobce dáte kterou třídu!
Jenže výrobci haní konkurenci, že tam být nemůže ! Chápu zase výrobce o co největší odbyt těch svých, která jsou vždy nejlepší... Škleb   Nějak tak! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2018, 18:43 »


Na kombinace přepěťovek různých výrobců, znám u nás jediného experta.
Wolfgang Marks. Je to člověk, který žongluje nejen s teorií, ale i úžasnou praxí. Přes to je to vždy pouze jeho tvrzení.

Použít dva stupně různých výrobců mohu po srovnání deklarovaných parametrů. Pokud se jim dá věřit. Já pro změnu nevěřím moc některým prodavačům. Ti parametry neznají, za to ví zcela přesně. Jinak náhodou u Hakelu, tedy kdysi, jsme testovali právě ta déčka! A výsledek? Rozptyl dost velký!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.08.2018, 19:14 »

Déčkem povětšinou chráním nějaké nákladnější zařízení takže proč experimentovat zrovna zde....
Navíc pokud není zkoordinované s předešlým stupněm, hrozí jeho zničení případně požár.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.08.2018, 13:19 »

To jsem tedy zmaten! Nebo máte nějaké testy z laborky?  piskaci
Omlouvám se, máte pravdu. Své tvrzení nemám čím podložit. Patříme k těm, co si Hakel pamatují jinak, ale to se asi opravdu nepatří.

Déčkem povětšinou chráním nějaké nákladnější zařízení takže proč experimentovat zrovna zde....
No, nevím, ale déčka bývají po objektech rozseta spíš pro jistotu, než že by tam někdo plánoval zařízení, ntbn drahé!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 21.08.2018, 06:41 »

Citace
No, nevím, ale déčka bývají po objektech rozseta spíš pro jistotu, než že by tam někdo plánoval zařízení, ntbn drahé!

Do zásuvek se dnes běžně používají spotřebiče, kde je z 99,9% elektronika. Asi nemusíme nic plánovat.....O d "robertka" po automatický kávovar! Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2018, 21:54 »

Koordinace mezi jednotlivými  druhy SPD je možná pouze v rámci jednoho výrobce. Výrobce, který by potvrdil, že jeho SPD bude koordinovat s jiným modelem jiného výrobce  bude lhát.
Někteří výrobci mají problémy s koordinací už jen ve vlastní řadě, natož aby byli schopní garantovat spolupráci s něčím, k čemu nemají parametry.

Pokud budou nasazeni různí výrobci, zákazník může zapomenout na to, že by v případě škody slyšel jinou odpověď než: Za to může ten druhý!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.08.2018, 23:01 »

U modulárních nemám problém souhlasit, u déčkových typu zásuvka či prodlužka by však výrobce těchto měl uvést konkrétní vhodné výrobce předešlých stupňů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.08.2018, 00:07 »

U modulárních nemám problém souhlasit, u déčkových typu zásuvka či prodlužka by však výrobce těchto měl uvést konkrétní vhodné výrobce předešlých stupňů?
Při použití předřazeného stupně na bázi jiskřiště bych na tom netrval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.08.2018, 15:18 »

... a zrovna třetí stupeň od toho výrobce není úplně levný.
...
Předpokládám že ano.
Možná právě ta cena naznačuje něco o tom, že když chtěl výrobce vyvinout něco kvalitního, vývoj něco stála ty náklad je třeba "rozpustit" do výrobků.

Použít to "můžete",  žádné nebezpečí tím nevznikne, jen potvrdím to, co už bylo uvedeno, že to NEMUSÍ MÍT OČEKÁVANÝ PŘÍNOS.

Každý máme svoje oblíbené a pak ty "druhé"...
Nechci sem psát konkrétní firmu, ale když NĚKDO do reklamního letáčku i do katalogového listu dá údaje, které naznačují, že je lhář, tak je otázkou, proč to "odborníci" dají do projektu, namontují, zrevidují...  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.08.2018, 16:08 »

Při použití předřazeného stupně na bázi jiskřiště bych na tom netrval.
Tzn.že jiné (varistorové) provedení není možno prakticky osazovat v neprůmyslových objektech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 24 dotazů.