Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?

<< < (3/3)

Jan Hájek:
Koordinace mezi jednotlivými  druhy SPD je možná pouze v rámci jednoho výrobce. Výrobce, který by potvrdil, že jeho SPD bude koordinovat s jiným modelem jiného výrobce  bude lhát.
Někteří výrobci mají problémy s koordinací už jen ve vlastní řadě, natož aby byli schopní garantovat spolupráci s něčím, k čemu nemají parametry.

Pokud budou nasazeni různí výrobci, zákazník může zapomenout na to, že by v případě škody slyšel jinou odpověď než: Za to může ten druhý!

Milan Hudec:
U modulárních nemám problém souhlasit, u déčkových typu zásuvka či prodlužka by však výrobce těchto měl uvést konkrétní vhodné výrobce předešlých stupňů?

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  22.08.2018, 23:01

U modulárních nemám problém souhlasit, u déčkových typu zásuvka či prodlužka by však výrobce těchto měl uvést konkrétní vhodné výrobce předešlých stupňů?

Při použití předřazeného stupně na bázi jiskřiště bych na tom netrval.

Jiří Schwarz:
Citace: Kája Kubíček  17.08.2018, 19:44

... a zrovna třetí stupeň od toho výrobce není úplně levný.
...
Předpokládám že ano.

Možná právě ta cena naznačuje něco o tom, že když chtěl výrobce vyvinout něco kvalitního, vývoj něco stála ty náklad je třeba "rozpustit" do výrobků.

Použít to "můžete",  žádné nebezpečí tím nevznikne, jen potvrdím to, co už bylo uvedeno, že to NEMUSÍ MÍT OČEKÁVANÝ PŘÍNOS.

Každý máme svoje oblíbené a pak ty "druhé"...
Nechci sem psát konkrétní firmu, ale když NĚKDO do reklamního letáčku i do katalogového listu dá údaje, které naznačují, že je lhář, tak je otázkou, proč to "odborníci" dají do projektu, namontují, zrevidují...  :'(

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  23.08.2018, 00:07

Při použití předřazeného stupně na bázi jiskřiště bych na tom netrval.

Tzn.že jiné (varistorové) provedení není možno prakticky osazovat v neprůmyslových objektech.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana