Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?

<< < (3/3)

Martin Kurka:
Zrovna jsem nedávno řešil  urgentní opravu klimatické komory se 2 kompresory.
Velmi kvalitní německý výrobce, komora dvoukubíková +150°C až -60°C, pro chlazení 2 trojfázové kompresory, každý 2kW.
Servisní technik řešil občasné vypadávání tepelné spouště jističe kompresoru 2. stupně.
Nahodil jistič, přiouchl dveře rozvaděče a najednou vypadly na šínovodu dvě 40A pojistky, z rozvaděče šel dým.

Rozborem závady jsem zjistil:
Řídící jednotka byla složena ze 2 desek plošných spojů ve formě obloženého chlebíčku, spodní deska procesorová, horní silová. Na horní desce byla vazební relé, relé pro ventily chladiva a periferia,  interface relé pro SSR topení a hlavně dva stykače v provedení do plošných spojů pro spínání kompresorů (DC cívka). Do desky byl 3f silový přívod konektorem, na desce byl obrazcem uděláno rozbočení 400V na stykače a na  jednofázová relé pro cívky ventilů apod. Přívod do desky nebyl tedy z hlavních svorek jištěn, jištění bylo až za stykači - z desky ven  šly konektory na sadu jističů.
Rozbočení 400V bylo provedeno na obou stranách dvoustranné desky plošných spojů, mezi nimi byly některé propoje skrz desku pomocí prokoveného pájecí bodu (např. kontaktu relé, přívodního konektoru) nebo jen procínované prokovky. Mezi stranami desky byl vždy jen jedný prokovený spoj na 1 potenciál (ne hnízdo prokovek).
Přívodní spoje k jednomu stykači byly odpařené, všude našopovaná měď v jednom místě zuhelnatělé místo desky.

Mechanismus závady byl tedy tento:
Přetěžovaná prokovka jednoho procházejícím proudem ohřívala plošný spoj až zuhelnatěl, mechanicky byla volná a občas se přerušovala. Což bylo příčinou chodu motoru na 2 fáze a padání tepelné ochrany jističe kompresoru.  Po bouchnutí dveřmi se opět přerušila, vytvořila oblouk, jeho zplodiny na termicky degradovaném plošném spoji zapálily mezifázový zkrat mezi ploškami mědi vzniklý oblouk postupoval po plošném spoji až do vyčerpání plátované mědi. Jakmile oblouk dorazil až k nožičkám konektoru, zvýšila se hodnota zkratového proudu tak, že zareagovaly 40A pojistky na šínovodu.

Příčina závady byla tedy:
Diletantský návrh plošného spoje s nerespektování m povrchových cest a vzdušných vzdáleností (žádné prořezy desky),  chybějící izolační mezery a laky (mimo nepájivé masky).
Diletantský návrh  rozložení mědi a průřezu propojů počítající s ustálenými proudy kopresoru a ne rozběhovými proudy a proudem zaseklého kompresoru.
Nejištěný přívod 400V do desky.
...

Martin Kurka:
...

Postup odstranění závady:
Vylovení, odbahnění, vysušení =
Proměření procesorové desky, jestli přežila, pak na desce silovky vyřezání zuhelnatělých míst, odrbání našopované mědi skleněným štětcem, přelakování desky, vymístění  400V obvodů z desky - instalace nových stykačů kompresorů na DIN lištu s rozbočením 400V dráty na stykačích, ponechání na desce jen 1f obvod předjištěný novým 1f jističem 2A - pro cívky magnetů apod.

Takže výrobce klimakomory začal šetřit po čínsku (snížení jeho nákladů nesmyslnými úsporami na kvalitě návrhu a na materiálu za cenu zvýšení pozdějších nákladů zákazníka).
Tím se dostává do kategorie neseriózních výrobců šmejdů.
Rozumný zákazník si udělá rozbor poruchy  a nekoupí od servisu výrobce stejně šmejdskou náhradní desku a další výrobek si koupí od jné firmy.

Je tedy možné, že jste narazili s vaší deskou na obdobný problém, jen prohořelá prokovka pod konektorem nezpůsobila tak fatální závadu, ale jen vyhřátí svorky.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana