Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.08.2018, 07:26 » |
|
Pro revize domů v soukromém vlastnictví není dostatečná legislativní podpora, takže se běžně po provedení výchozí revize zpravidla již neprovádějí pravidelné revize. Podle ČSN 33 1500 je základní perioda 5 let, tak si to srovnejte s tím, jak dlouho vy jedete na výchozí revizi a věříte, že se nic nezměnilo, nezhoršilo...
K původnímu dotazu. Řešení se nabízí několik, od jednoduchého použití tepelněizolačn ích nehořlavých podložek (např. Cemvin) až po použití klimatizované skříně. Je to o určení rizik a vyčlenění částky, kterou chci na omezení nebo eliminaci rizik investovat.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.08.2018, 15:01 » |
|
Na půdě je umístěná přímo na dřevěném trámu jedna zásuvka. Zapojeny jsou dva napájecí zdroje (pro zesilovač na anténu a pro router na internet). Musím říct, že mě docela znepokojuje, jak jsou v těchto teplotách zdroje rozpálené (na půdě je určitě přes 40 stupňů). Existuje nějaké řešení jak minimalizovat riziko požáru, kdyby některý z těch adaptérů začal hořet? Mám na mysli třeba nějakou k tomu určenou skříň se zvýšenou požární odolností?
1) Zkontrolovat, zdá jsou adaptory protizkratové. Pozná se to na značce, kde vývody z trafa jsou spojené do zkratu. Případně více je v ČSN 61 558-1 ed. 2. Na zdroji je obvykle i uvedená teplota ( 40 stupňů....) 2) Jistit zásuvku jističem 2 A 3) Uložit zásuvku i zdroje na nehořlavou podložku jak již bylo uvedeno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.08.2018, 21:06 » |
|
Jenže přehřátí elektroniky je pouze jedním ze způsobů, jak může dojít k požáru. Co úder blesku? Hořlavé prachy? Pavučiny? Okus hlodavci? Základem je nízká hodnota předřazeného jističe pro tuto zásuvky, proudový chránič a svodič přepětí. Pak samozřejmě výběr vhodného materiálu, správná montáž a i následná udržba. Osobně například vnímám a praxe mi to i potvrzuje, že absence pravidelných revizí u bytů a domů, znamená i mnoho skrytých (často pouze laikům) rizik, kdy je až s podivem jak dlouho tento stav mohl procházet bez úrazu, požáru a podobně. Nechtěl bych lidem cokoliv přikazovat jako v případě komínů, ale spíš bych je rád poučil a vysvětlil jim že revize není nutné zlo, ale další střípek z mozaiky k bezpečnému domovu. Zdánlivě jednoduchá věc, jakou je zásuvka na půdě, se nám najednou dosti komplikuje že? Na druhou stranu je nutné pochválit tazatele, že si problému (skrytého) všiml a rád by ho řešil.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Veselský
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.08.2018, 07:11 » |
|
Trochu je pátral a zásuvka umístěná na trámu je tato: https://www..../obchod/5518-2969-d-zasuvka-praktik-jednonasobna-ip-44-s-vickem-abb-p-2687.html Tudíž ta by měla splňovat možnost montáže na hořlavé povrchy i bez podložky. Adaptér který nejvíc hřeje, má na sobě značku tepelné pojistky 115 °C. Zásuvka je samozřejmě vytažená ze zásuvkového obvodu pro pokoje v patře pod půdou. Exituje možnost předřadit pouze před tuto jednu zásuvku nějaké jištění o zmiňované hodnotě 2A? Klidně by to mohla být i pojistka, aby se nemusel instalovat rozvaděč kvůli jedné zásuvce.
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 09.08.2018, 08:13 » |
|
Tudíž ta by měla splňovat možnost montáže na hořlavé povrchy i bez podložky.
Pro montáž na podklady o stupni hořlavosti B, C1, C2.......a trám má jaký stupeň hořlavosti, aby to bylo bez podložky?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.08.2018, 08:40 » |
|
Honza byl rychlejší
Suchý starý trám, trochu prachu, pavučin,... Asi bych byl hodně opatrný, než bych rozhodl, že to stačí bez podložky, ta podložka stojí pár korun, taková úspora nestojí za zvýšení rizika
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 09.08.2018, 23:18 » |
|
Zapálení prachu na půdě je docela otázka. Kdo nemá na půdě truhlárnu nebo hodně červotočů a kůrovců, tak je prach obvykle z malty a tašek, něco možná z venku, takže spíš nehořlavý, anorganického původu. Pavučiny také příliš nehoří, co vím, jsou to vlastně výměšky pavouka podobné slinám.
Tím ovšem nechci zlehčovat otázku bezpečnosti zásuvek a napájecích zdrojů na půdách mnoha objektů. Ovšem i vzdálené napájení zesilovačů po koaxiálních kabelech může přinášet rizika, zejména díky moderním levným kabelům, jejichž střední vodič je ze železa se slabým poměděním a stínící plášť z plastohliníkov é folie omotané několika slabými "chlupy"sloužícími k připojení do svorek či konektorů.
Na závěr tedy doporučím prohlídku nejen síťových rozvodů, zásuvek a napájecích zdrojů, ale i rozvodů LAN a koaxiálů odborníkem. Problémy mohou (a obvykle jsou) i v otázkách nebezpečí přeskoku mezi hromosvodem spojeným s ostatními vodivými částmi střechy a nedostatečně vzdálenými rozvody všeho druhu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 12.08.2018, 23:47 » |
|
Musím říct, že mě docela znepokojuje, jak jsou v těchto teplotách zdroje rozpálené (na půdě je určitě přes 40 stupňů). Existuje nějaké řešení jak minimalizovat riziko požáru, kdyby některý z těch adaptérů začal hořet?
Určitě bych doplnil nehořlavou podložku s větším přesahem, aby případný plamen z adaptéru nepředával teplo trámu. Talé existují nátěry proti ohni. Pak to záleží na tom, co je okolo: kam by plamen hořel a kam by odkapávaly hořící kousky plastu. Plechová skříň sice omezí chlazení, ale také omezí přívod kyslíku při požáru, případně nasměruje oheň od trámu. Mezi skříní a trámem bych nechal izolační mezeru. Drobný prach a pavučiny mohou být hořlavé, ale při spálení nevydají tolik tepla, aby to stačilo k zapálení trámu. Větší problém bych viděl v zanesení chladicích otvorů a tím snížení přirozeného ochlazování.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 13.08.2018, 07:50 » |
|
Zapálení prachu na půdě je docela otázka. Kdo nemá na půdě truhlárnu nebo hodně červotočů a kůrovců, tak je prach obvykle z malty a tašek, něco možná z venku, takže spíš nehořlavý, anorganického původu. Pavučiny také příliš nehoří, co vím, jsou to vlastně výměšky pavouka podobné slinám.
Tak jsem si trochu prachu a pavučin z půdy nabral a směs celkem rychle blafla.
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 13.08.2018, 22:00 » |
|
Tak jsem si trochu prachu a pavučin z půdy nabral a směs celkem rychle blafla.
Já jsem to před léty (zhruba 35) také zkoušel, když jsem dával k TV anténě první zesilovač, abych mohl signál rozvést na více TV přístrojů a také zkoušel dálkový příjem. Měl jsem tehdá stejnou obavu jako nyní tazatel.Výsled ek byl takový, jak jsem napsal, ovšem zkusím to zase někdy s prachem třeba z půdy na chalupě. Ono asi také dost záleží, co na té půdě bývalo kdysi, na mnoha vesnických staveních býval na půdě seník, pak bude asi i po létech prach hořlavý.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 13.08.2018, 22:09 » |
|
Na půdě je umístěná přímo na dřevěném trámu jedna zásuvka. Musím říct, že mě docela znepokojuje, jak jsou v těchto teplotách zdroje rozpálené (na půdě je určitě přes 40 stupňů).
Měřil jsem teplotu na jedné půdě někdy pčed 3 týdny. Pod taškou s fólií jsem okolo poledního naměřil okolo 65C° . A to nebyly černé tašky, ale "jen červené". Zkuste se podívat do návodu těchto přístrojů na jejich dovolenou provozní teplotu
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|