Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?

(1/2) > >>

Jan Sixta:
Jaký typ vodiče použít do rozvaděče (vnitřní přístrojové propojení s možným výskytem vibrací (-> PVC laněný)) pro sdružené napětí 500Vac, případně 800Vdc (meziobvod měniče)? Požadované proudy od 10 do 25A.

Nejblíže mně známý typ vodiče je H07V-K, ovšem u něj je specifikováno 450/750V, což pokud správně chápu znamená jmenovité napětí mezi vodiči / vůči zemi. (viz EN 50525-2-31).
Pozn.: Soustava 500V sdruženého napětí je však od země izolována (IT),  stejně tak pochopitelně ss meziobvod za usměrňovačem a též výstup měniče (do 600Vdc).

Nacházím však také normu HD 516, zřejmě nyní nahrazenou   EN 50565-2:2014, která umožňuje tyto vodiče použít i pro 600/1000V, za předpokladu pevného uložení (což snad vodiče v rozvaděči splňují). Domnívám se tedy správně, že je vodiče typu H07V-K možné použít i pro napětí 500Vac?

Jak to v tomto případě bude s vodiči vedoucími (nejvýše) 800Vdc stejnosměrný meziobvod? Domnívám se, že 800Vdc je již mimo výše zmíněnou normu a H07V-K zde nevyhoví.

Jaký typ vodiče byste do této aplikace tedy doporučili? Počítám s využitím průřezů od 1,5 do 4mm^2.

Milan Hudec:
1.upřesněte sílu vibrací, existují tzv třídy ohebnosti, přičemž onen K nemusí vyhovět.

Jan Sixta:
Třída 5 vyhoví. (Takže K)  Chlupaté vodiče jako LiFY jsou poněkud zbytečné.

Jan Bocek:
Citace: Jan Sixta  31.07.2018, 00:02


Nejblíže mně známý typ vodiče je H07V-K, ovšem u něj je specifikováno 450/750V, což pokud správně chápu znamená jmenovité napětí mezi vodiči / vůči zemi. (viz EN 50525-2-31).
Pozn.: Soustava 500V sdruženého napětí je však od země izolována (IT),  stejně tak pochopitelně ss meziobvod za usměrňovačem a též výstup měniče (do 600Vdc).


[/quote

HO7V-K má zkušební napětí jen 2500 V. Proto se nesmí používat na přímou pokládku na žebříky, do žlabů a van mimo z/ž vodičů.
Lepší jsou HO7Z-K, které mají zkušební napětí 3500 V

Drátování se obvykle provádí do lišt a isolovaných žlabů. Tím zvyšuji zkušební napětí proti zemi. V případě pochybnosti je vhodné použit vodiče s PTFE isolaci, kde je zkušební napětí min 4 kV
Také záleží na tom, zdá je to kusová výroba, anebo seriová výroba na trh. Pak se musíme poprát s dokumentaci ES. Podkladem je zkušební protokol na napěťové testy.....

Jan Bocek:
Ještě mne napadá ujasnit pojmy, co je to jmenovité napětí Uo/U = 450/750 V
a u chráněného uložení 600/1000 V.
A co to znamená zkušební napětí 4000 V

Citace: Jan Sixta  31.07.2018, 00:02


Jaký typ vodiče byste do této aplikace tedy doporučili? Počítám s využitím průřezů od 1,5 do 4mm^2.



Při chráněném uložení nemusí být s HO7V-K nějaký problém.  Zpětnou vazbu bych získal měřením pomocí Teraohmu do 5 kV.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana