Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?

(1/2) > >>

Jirka Dobrovolný:


Na zděném zahradním domku (letní kuchyni, takové chatce) bude v dosahu zalévací hadice umístěna zásuvka a svítidlo přičemž zásah proudem vody nelze vyloučit (lze spíše předpokládat - zalévající děti a podobně). Na základě těchto předpokladů byl stanoven vliv prostředí dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 AD5 z čehož přímo plyne nutnost použití zásuvek IP 55.

Dobíhající norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spolu se změnou Z1 klasifikuje toto prostředí jako zvlášť nebezpečné a předepisuje doplňkovou ochranu chráničem.

Jakým způsobem ovšem tuto problematiku řešit podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3, kdy se podle 415 doplňková ochrana v těchto případech řídí částí 7 souboru HD60364 (ČSN 33 2000-7-xxx)?

Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku?

Jirka Š. Svejkovský:
Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).

Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Radim Strycharski:
Citace: Jirka Dobrovolný  19.07.2018, 01:54

Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku?

S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.  

Jirka Dobrovolný:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  19.07.2018, 09:54

Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).

Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.



 (poklona) , to bude ono.

A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem.

Jirka Dobrovolný:
Citace: Radim Strycharski  19.07.2018, 10:04

S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.  


Možná, že ano, nicméně zdivo jsou tvárnice ytong s reakcí na oheň "A1",  přičemž jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (EPS) s reakcí na oheň "B".

Ovšem pokud bude podklad  nejbližší okolí "A1",  pak mi přijde využití ČSN 33 2312 nevhodné.

(Mimochodem máte pravdu, že toto ČSN 33 2000-7-714 určitě neřeší)