...Pokud by to mělo být zkušební tlačítko... nad 15mA.
Tohle nějak nechápu...
Pokud to má být zkušební tlačítko, musí tam pustit minimálně jmenovitý proud, aby chránič musel zareagovat.
Konkrétně PF7 - 25/2/003-A má použit odpor 5k6, to je při 230V proud 41mA.
Ale také je to výkon asi 9,5W. A když si rozebereme chránič, používají se odpory pro výrazně menší výkon (1W?), takže jejich přetížení je možné jen na velmi omezenou dobu.
Právě proto dnes seriozní výrobci přidali do chrániče 1 rozpínací kontakt, který přeruší zkušební obvod, jinak při jedná variantě zapojení a zkratu mezi L a PE za chráničem ten odpor spolehlivě při zkoušce shořel.
Musím se přiznat, že jsem ještě neviděl rozebraný chránič 300mA, jaký tam je odpor, protože 300mA při 230V by byl ztrátový výkon skoro 70W a u chrániče S nebo G to tam nějaké ty desítky ms bude.