Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe?

(1/6) > >>

Milan Hudec:
Za jističem B16/1 5ks svítidel s klas.žárovkou (2×100W, 3x60W),  z toho samého okruhu zásuvka.
Při rozběhu úhlové brusky jistič vybavuje pokud není rozsvíceno cca v 50%.
Pokud rozsvíceno je, tak jistič drží.
Impedance na zásuvce cca.0,3 Ohm, napětí kolem 236V, při rozsvícení světel pokles kolem 1V.
Izolačně a pod vše v pořádku.
Výměna jističe od jiného výrobce nepomáhá.
Při výměně za C16 nebo při použití 30m dlouhého prodlužováku vše v pořádku.
Máte nějaké vysvětlení?
P.S.
Trochu se stydím možná za triviální dotaz, leč skutečně mě nijaká teorie nenapadá.

ACEOF ACES:
Podle mého názoru, protože je ve společné části obvodu svítidel a té zásuvky špatný spoj nebo kontakt.

Martin H.:
Moja hypotéza: Pri svietiacich žiarovkách sa počas cyklu prejaví najprv odporová záťaž a potom s fázovým oneskorením indukčná záťaž. Prúd tak stúpa z 0 na MAX v dvoch etapách.  Bez odporovej záťaže stúpa prúd pri rozbehu brúsky rovno z 0 na MAX.

Strmosť dI/dt rozhodujúca pre elektromagneti ckú spušť ističa je tak v prvom prípade menšia.

Hugo K.:
Vybaví jistič i při připojení jiného nářadí se stejným příkonem ?
Vím že je to vyloženě hloupá otázka, ale nemám rád cívky.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  09.07.2018, 15:01

Při rozběhu úhlové brusky jistič vybavuje pokud není rozsvíceno cca v 50%.
Pokud rozsvíceno je, tak jistič drží.

Potmě se bojí  :D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana