Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?

<< < (3/4) > >>

SedlakI:
Citace: Jan Franěk  04.07.2018, 20:48

Na vašem místě bych se domluvil se svým elektrikářem, sdělil mu své požadavky a nechal ho ať nakoupí dle svého zvyku.
Asi žijete v jiném světě, ale žádného svého elektrikáře, pokrývače, instalatéra ani jiného řemeslníka nemám. Na RD jsem sháněl elektrikáře 4 roky. Několik jich přišlo, slíbilo termíny i nacenění a už jsem o nich nikdy neslyšel. Navíc jsem psal, že je ochotná to instalovat firma spolu s TČ.

Citace: Jan Franěk  04.07.2018, 20:48

Jak z elektroměru podle vás zjistíte spolehlivost čehokoliv?  (poklona)  

Tedy do třetice - spolehlivost je součást doporučení, na které se tady ptám. Nejsem si vědom, že bych tuto věc chtěl najít na výrobku napsanou.

SedlakI:
Citace: Jiří_Hrubý  04.07.2018, 20:33

Rozumný průměr je třeba Finder 7E.46.8.400.00 02 nebo ABB B23. Když chcete něco víc místního, pak jedině ZPA třeba ED 310.

(poklona) , tohle vypadá velmi dobře. RS485 je příjemný bonus a cena ještě únosná.

Citace: Vít Rotrekl  04.07.2018, 21:44

Napriklad elektromery Maneller, trojfaz na DINku bude stat neco pres tisicovku, vystupy SO maji skoro vsechny. Jen pozor muze byt problem s "pocitanim" pulzu

Je pravda, že Maneller je na spodní cenové hladině, ale pokud spočítá kWh do S0, taky ho zahrnu do výběru.

Řídící jednotku budu mít vlastní výroby, v tom problém nebude. Požadavky na přesnost neumím definovat, ale přibližně takto - pokud z kWh na hlavním elektroměru a tomto podružném každý měsíc vyhodnotím, že kotel bere cca XY% spotřeby domu, docela si s tím vystačím.

Radek Červený:
Používáme také Manellery, co se týče spolehlivosti, nebyl zatím v praxi problém. Jinak u Manelleru lze objednat i elektroměr s cejchem, pokud je potřeba. Ale na domácí orientační měření bude plně dostačovat i bez cejchu.
Už tu zazněla poznámka o rychlém čítačovém vstupu, ale to máte zřejmě již vyřešené. V této cenové relaci splní tyto elektroměry vaši potřebu na 100%.
Pokud byste chtěl v řídícím systému zpracovávat další data, například historii proudových odběrů v jednotlivých fázích, případně toto monitorovat online, budete potřebovat elektroměr s Modbusem, zde se dá vybrat například u ZPA s cenovkou cca kolem 5k. Ale to je už vyšší level vhodný třeba i pro hlídání maximálního odběru ve fázích, což zřejmě není váš případ.
Ještě praktická připomínka, doporučuji z praxe elektroměr s mechanickým číselníkem. Už jsem viděl vyhořelý podružný elektroměr kvůli špatně dotažené svorce a u toho digitálu stav už prostě nevyčtete, u mechanického ta šance je. Při využití impulsního výstupu do ŘS je to ale jedno   ;)

Radek Červený:
Citace: SedlakI  04.07.2018, 22:24



Řídící jednotku budu mít vlastní výroby, v tom problém nebude. Požadavky na přesnost neumím definovat, ale přibližně takto - pokud z kWh na hlavním elektroměru a tomto podružném každý měsíc vyhodnotím, že kotel bere cca XY% spotřeby domu, docela si s tím vystačím.


Maneller má tuším 800 impulsů/kWh. Pak je třeba rozpočítat maximální možný odběr do počtu impulsů v čase a zhodnotit, zda vám ŘS stihne impulsy načítat. Každopádně během zkušebního provozu uděláte kalibraci, která vám v ideálním případě potvrdí, že návrh byl správný a údaje v ŘS jsou totožné s údaji na číselníku.

Václav Třetí:
Manellery nemám příliš rád, spolehlivost není na výši. jakou bych si pro elměr představoval.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana