Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?

(1/4) > >>

Petrmorava:
Chci připojit do jističe značky OEZ CYA 6mm a dle návodu se musí použít dutinka. Jaký je k tomu důvod, napadá mě jen možné mech. poškození jednotlivých žilek při dotažení.

Jiří Schwarz:
Jednou z důležitých "maličkostí" je, aby se na vedení proudu podílelo maximum těch drátků.
Takže buď musí být svorka upravena pro připojení slaněného vodiče, nebo se konec vodiče musí vhodně ošetřit, aby se to netřepilo a aby nezůstalo vodivě připojených jen několik drátků.

Neměl by tohle elektrikář vědět?
A neměl by neelektrikář dát ruce pryč od činností u kterých nezná základy?

Zdenek Hejčl:
Ano, jsou to maličkosti.
Setkávám se s provedením bez dutinek - to dělal amatér, nebo fušér.
Drátky všelijak zakroucené přiskřípnuté, jen aby to drželo...  (zle)

Jsou svorky, svorkovnice určené pro slaněné vodiče bez dutinek. A pokud výrobce doporučuje dutinky, tak je použiji.

David Hruda:
Protože výrobce, jistě ne bezdůvodně, usoudil, že je to tak správně. Není potřeba o tom polemizovat.

par.6:
Věřte že je to jenom pro vaše dobro použít u lankového vodiče dutinku :)
Hlavně aby to někoho nenapadlo cin se nepoužívá ;D