Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?

(1/4) > >>

Patrik Dedík:
Idem robit vzdusnu pripojku, kde investor si na svoje naklady vybudoval novy betonovy stlp 9/6. Od tohoto stlpu po stlp rozvodnych zavodov je to cca 50m.
Na vzdusne vedenie pouzijeme kabel NFA2X = AES. Chcem poradit ako to najlepsie natiahnut, prichytit ho na jeden stlp a potom rukami z plosiny nasponovat a prichytit o druhy, alebo treba nejaky pripravok? Bojim sa ze na tu vzdialenost to nepojde rukami potiahnut. Na stlpi dam konzoly a nie tie dam nieco taketo http://www.inkom.sk/uv500562-svorka-ukonc.-kovova-k4x1035s-2x10-4x35mm2-aes/

Jiří_Hrubý:
Nepíšete jaký průřez. 50m může v malém průřezu překlopit impedanci z nahraně na nevyhovuje.
Šestnáctka by šla ručně a doladit šponhákem, ale jepší je samozřejmě šponcajk a žába, proč se na tak dlouhém poli dřít. U 4x25 při 50m je to už na šponcajk, nebo šponovací kolečko, ale to bude prostřih.
Nejoptimálnějš í, pokud budete brát kabel na metr přesně by byl krabicový hupcuk a americká žába.Na sloupy třmeny s hákem a na ukončení kotevní svorku ENSTO. Nezapomenout na distanční příchytky v případě svodu. Na odbočení podle situace polo či celopropichova cí svorky opět ensto.

Vít Rotrekl:
Přípojka pro RD? Tedy AES 4x16 nebo 25mm2. To půjde natáhnout rukama, ale na ukotvení to bude chtít hodně silnýho kolegu, kterej to chvilku udrží aby se dalo naměřit kam dát kotvu.
Nebo na to kolega používá "hup-cuk" a zvládá to dělat bez problémů sám. Ale už to dělá dost dluho tak s tím má zkušenosti.
https://www.agrozet.cz/e-shop/hupcuk-navijak-4-t-lanovy-d52066.html?gclid=CjwKCAjwyMfZBRAXEiwA-R3gM3mtUBC4ROl-n-lGAGF1uVHrmVpO277yM9qfHc6EzocS-kQWjZH3IRoCXQ0QAvD_BwE

A ještě teda podotknu, že by to chtělo dynamometr na změření napnutí kabelu.

Tu jsem o tom našel článek - ale v ruštině.
http://mekelektro.ru/cs/wiring/installation-of-the-sip-from-the-post-to-the-house-the-instruction-and-the-main-stages-of-the-work-installation-of-cip-wires-stages-and-requirements.html


Jiří_Hrubý:
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr :D
Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25.
Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset :)

Jiří_Hrubý:
Omluva, ta šestistovka.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana