Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?

<< < (2/4) > >>

Radim Strycharski:
Čl. NA.5.4.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Původní samostatná norma, která se týkala tuším i uložení do stropů a podlah, byla zrušena.

Ladislav Beneš:
potřebuji je uložit protože se válejí na volno po podlaze, a hlavně v místech spojů vazby pomocí šroubovaných děrovaných plechových spojek leží na těch plechových spojích a ty mají celkem ostré hrany, takže hrozí poškození izolace. Navíc se po nich šlape.

Pavel Horský:
A můžete sem dát fotografii, aby jsme viděli jaký je skutečný stav a podle toho mohli poradit?

Maroš Klein:
Citace: Ladislav Beneš  23.06.2018, 17:16

...Navíc se po nich šlape.

... a bude sa šlapať aj po trubke.
Možno by stálo za úvahu ich jednoducho schovať do pochôzného krytu z ďalších hranolkov a dosák.

Pavel Horský:
Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů  :-\
Zajímalo by mě, jak je to provedené přímo na místě, proto bych byl rád za fotografie.
Mám takové tušení, že je to střecha s vazníky ve stylu opičí dráhy. Pak mi je divné, proč by měl po těch kabelech někdo šlapat. To je pod střechou mezi vazníky taková frekvence pohybu osob? Divné, ne?
Myslím, že se na to mělo myslet již při provádění elektroinstala ce.
Kdyby mi někdo provedl elektroinstala ci tak, že by přehazoval kabely přes vazníky, dlouho by se u mě na stavbě neohřál.

Ještě jednou......ho ďte sem prosím nějaké fotografie.