Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?

<< < (3/4) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  23.06.2018, 12:25

Nevíš číslo normy která hovořila o té těsnosti, nemohu najít.


Uložení kabelů do drátěného programu není pokládka na nebo do hořlavých hmot. A pokud se toho obáváme, natřeme trámy třeba Promadurem a není o čem diskutovat.

Ladislav Beneš:
zítra to nechám kolegu nafotit a pošlu foto

Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  24.06.2018, 10:46

Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů..


Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html

Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl  24.06.2018, 13:59

Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html


A dá se po ní šlapat?

Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  24.06.2018, 14:28

A dá se po ní šlapat?


Šlapat se po ní dá. Když jsem na ni já zkoušel šlapat, tak to vydržela bez úhony. Nicméně určitě to nebude na použití - Trvale pochozí. Nicméně, na půdě, kam se musí jednou za čas a trubka bude fungovat jako mechanická ochrana proti nějakému náhodnému/občasnému šlapnutí, si mylsím, že bude dostatečně vyhovovat.
Řekl bych že pro aplikaci pana Beneše to bude to pravé ořechové.