Matys
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 26.06.2018, 08:46 » |
|
Diskuse se tu rozvášnila, koukám.
V síti ve hvězdě je samozřejmě napětí 400V – k motoru N nevedu.
Situace je však následující – měřil jsem napětí klešťovým multimetrem – tři vývody jsem zapojil podle manuálu na svorky U1, V1 a W1, ale napětí měřák ukazoval 234,8 V. Když jsem vzal obyčejný multimetr, naměřil jsem 400V, jak to má být.
Motor má tyto parametry při zapojení do hvězdy na 400V/50Hz: 200W příkon a odebíraný proud 0,48A.
V reálu jsem naměřil klešťovým měřákem sdružené napěti mezi všemi fázemi 234,8 V (zapojeny vývody). Když jsem zkusil s použitím kleští změřit příkon, naměřil jsem na jedné fázi 0,05 kW; na druhé 0,11 kW a na třetí 0,04 kW – to jsem tedy měřil s proudem na jednotlivých fázích. Když tyto tři příkony sečtu, dostal bych přesně 200W, což by odpovídalo štítku, nicméně proud tento měřák (UT 233) vůbec nezobrazí – přitom na rozsahu 40A by měl mít rozlišení 0,1A, tedy protékající proud do mého motoru by měl umět zobrazit. Napětí už jak jsem zmínil, naměřil chybně 230V – ne N jsem tam ani chybně neměl, obyč. multimetr změřil na stejných místech 400V.
Když jsem měřil obyčejným multimetrem, naměřil jsem napětí 400V a proud v jednotlivých fázích 2,17A; 2,42A a 2,31A. Když bych proudy sečetl a vydělil třema, pak „průměrný“ proud je 2,3A. Zdánlivý příkon by pak byl S = U*I = 400 * 2,3 = 920VA. Klešťák změřil přímo 0,08 kVA…
Další věc – klešťák naměřil cos(fí) u druhé fáze 0,46; u třetí 0,58 – první nezměřil vůbec. Rozsahy měřáku se přepínají automaticky. Mám podezření na chybný měřák.
Co myslíte?
|