Milan Kaucký:
Citace: Radek K  02.01.2008, 15:10

Budeme stavět dům o rozloze 100m2, který hodláme vytápět elektřinou.

Jaká je podle vás vhodná hodnota hlavního jističe - 3f 32A nebo stačí 3f16A?

Mnohokrát (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Pro vytápění záleží hlavně na tepelných ztrátách objektu, tedy jak výkonné topidlo je potřebné. Zde platí úsloví: "nejlevnější je energie, která se nemusí vyrobit". Tedy doporučuji hlavně zaizolovat dům. Pak bez problému by měl vystačit hlavní jistič 25A. V případě větších jiných spotřebičů, např. průtokového ohřívače, bych použil přednostní relé. Nač zbytečně platit horentní částky za rezervovaný příkon, když to jde i jinak.

Pavel Horský:
TO Radek K.:  radím, nepouštět se do topení bez výpočtu tepelných ztrát objektu a přesného návrhu topení projektantem. Při dnešních cenách energie bych to s případným předimenzování radši nezkoušel.
Každopádně nepočítejte s hl. jističem o velikosti 3x16A. Tímto jističem byste nedodržel ani danou selektivitu jištění jednotlivých el. okruhů.
Když to zjednodušeně spočítám dle W/m3, pak mi vychází topení 8kW, sporák 7kW, bojler 2kW, pračka 2kW, ostatní spotřebiče i s kuchyňskými cca 6kW. Tj. celkem 25kW=cca. 36A. Vynásobíme soudobostí 0,6 a vychází nám cca.22A. Pak by stačil jistič 3x25A. Je třeba si však uvědomit, že je to jen opravdu hrubý výpočet.
Pokud chcete mít jistotu, kontaktujte projektanta elektro.