Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Tomas Rovnak:
Riesim rekonstrukciu elektrickych rozvodov v garazovej pristavbe starsieho domu.
Samotna pristavba je vzdialena 4m od domu a priestor medzi nimi je prekryty plechovou krytinou, ktora je polozena na tramoch, ktore su zase zdola kryte obkladom.
Toto je jediny priestor, medzi plechom a obkladom, kadial viem tahat novy privodny kabel (5x4mm2) a nasledne jeden kabel (5x2,5mm2) ku 400V zasuvkam zase naspat.
Kable by boli vedene samozrejme v samostanych ohybnych trubkach/chranickach.
Obavam sa ale, ze moze vzniknut situacia, hlavne v tychto horucich dnoch, ze tieto kable sa mozu prehrievat a tym padom sa moze znizit ich prudova zatazitelnost.
Mam sa toho obavat, alebo som len prehnane opatrny? reakcie :)
Radek Červený:
Například NKT uvádí u CYKY provozní teplotu -30 - +70°C. Pokud tedy zajistíte, aby teplota pod plechem nepřekročila tuto hodnotu, můžete se vrhnout na bod č.2 a to výpočet, kterým si potvrdíte, že tato limitní teplota nebude mít vliv na vlastnosti kabelu s ohledem na jeho délku, proudové zatížení a předjištění.
Osobně bych si asi pohrál a kabel vedl v trubce na příchytkách až pod spodním obkladem trámů. Pokud budete trošku šikovný, použijete např. nerezovou trubku atd., tak to může dokonce být i jako přiznaný doplněk.
Jiří Schwarz:
On je tam trochu problém s tou teplotou.
Asi budu vetší radikál než Radek.
Maximální provozní teplota podle výrobce je 70 stupňů (ono to asi bude pro PVC u všech výrobců podobné)
Počítá se se "startovací" teplotou 30 stupňů (vzduch nebo zeď, v zemi se počítá od 20 stupňů)
Takže při maximálním zatížení se mi kabel nesmí ohřát o více než 40 stupňů.
Ale pokud bude mít "startovací" teplotu vyšší, už ho nemůžeme tolik zatížit.
V podstatě pokud bude mít kabel 70 stupňů jako teplotu prostředí, kde uložen, už bychom jej nemohli zatížit vůbec, aby se ještě trochu neohřál
Tomas Rovnak:
Takze takto... dozvedel som sa, ze strieska pod ktorou pojdu tie kable, sa bude este toto leto menit a vraj sa tam planuje dat plechova krytina pod ktoru pojde este mineralna vata a nasledne az pod mineralnu vatu pojdu kable v chranicke.
Je tato uprava postacujuca?
Nemam velmi tusenie o kolko sa moze vedenie ohriat v tejto mineralnej vate
Jan Franěk:
Citace: Tomas Rovnak 26.06.2018, 13:00
Takze takto... dozvedel som sa, ze strieska pod ktorou pojdu tie kable, sa bude este toto leto menit a vraj sa tam planuje dat plechova krytina pod ktoru pojde este mineralna vata a nasledne az pod mineralnu vatu pojdu kable v chranicke.
Je tato uprava postacujuca?
Nemam velmi tusenie o kolko sa moze vedenie ohriat v tejto mineralnej vate
Hezké mi také ne. A kdo by to měl vědět? Od PC to vypadá dobře, ale ...... :-\ :-X
Vliv na to může mít třeba sklon střechy, její provedení (odvětrávání), její směr vůči slunci, stíny okolních budov atak dále. Kolik tam bude vaty? 5cm, nebo 40 cm? Pod tou vatou/střechou je prodejna s mraženým zbožím kdy se bavíme třeba o -5°C, nebo lakovna automobilky kde teplota prakticky neklesá pod 50°C i v zimě?
Tak co po nás chcete? Otázka mi zní jako - mám červené auto, jak jezdí rychle? a co když ho přelakuju na modrou?