František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2018, 13:14 » |
|
Je to opravdu špatně a vadí to něčemu? Za sebe v tom nevidím bezpečnostní problém (zkrátka N kolík je nezapojený), ale rád se nechám poučit a napravím ev. chybu. A jak by jste chtěl pak zapojit míchačku, kde N vodič není potřeba?? Do 5-ti kolíkové pevné zásuvky?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.06.2018, 14:34 » |
|
Aha, na to mi mistr náhodou odpověď dal - prý jsem si měl na prodlužce vyměnit zásuvku z 5p za 4p, N vodič nechat zaizolovaný uvnitř zásuvky.
Pardon, nemám slov... Takže jen: tý vole
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.06.2018, 14:36 » |
|
Aha, na to mi mistr náhodou odpověď dal - prý jsem si měl na prodlužce vyměnit zásuvku z 5p za 4p, N vodič nechat zaizolovaný uvnitř zásuvky.
Vyměňte toho mistra, zásuvku nechte tak, jak je.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.06.2018, 16:36 » |
|
Aha, na to mi mistr náhodou odpověď dal - prý jsem si měl na prodlužce vyměnit zásuvku z 5p za 4p, N vodič nechat zaizolovaný uvnitř zásuvky.
On to myslel dobře. Získal byste tím míchačku, která půjde zapojit nejen u vás, ale také třeba u souseda se 4-pólovou zásuvkou na zdi.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.06.2018, 17:41 » |
|
PKE32M423 Vidlice 32A 2P+PE 200-250VA to nehovorím o tom, že ju žiadnemu susedovi nepožičia No, to napětí mě uniko. Já to samozřejmě nijak neobhajuji. Myslím, že se tu shodnu se spoustou kolegů, že raději budu mít na domu zásuvku 5p, do které strčím 5p vidlici, ale jen se 4 žilovým kabelem a kontakt N bude nevyužit.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.06.2018, 17:32 » |
|
Stavil se místní elektrikář a všimnul si toho a "sjel" mne za to, že tam nesmí být 5p zástrčka, ale jen taková, která odpovídá drátům v přívodu míchačky, tj. 4.
Tomu vašemu "místnímu elektrikáři" řekněte, ať se podívá do normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3, pokud tedy vůbec ví, co to ČSN je.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 06.06.2018, 21:13 » |
|
Opravil jsem si starou 3f míchačku, vyměnil zteřelý přívodní kabel a dal tam 3f/5p zástrčku 16A protože mám doma na zdi stejnou zásuvku a i prodlužku mám 5x2,5 s 5p/16A zakončením. Stavil se místní elektrikář a všimnul si toho a "sjel" mne za to, že tam nesmí být 5p zástrčka, ale jen taková, která odpovídá drátům v přívodu míchačky, tj. 4.
Je to opravdu špatně a vadí to něčemu? Za sebe v tom nevidím bezpečnostní problém (zkrátka N kolík je nezapojený), ale rád se nechám poučit a napravím ev. chybu.
Nebyl náhodou problém s tím, že N nebo PE kontakt zůstal nepřipojen v zásuvce na zdi??
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 07.06.2018, 07:31 » |
|
Já znám zásuvku, vidlici a spoustu dalších věcí, ale zástrčka?
1./ o tom diskuse přece vůbec není 2./ ptá se evidentně laik a jak všichni dobře víme, "zástrčka" je běžně užívaný laický termín Může být 3f/5p zástrčka u míchačky? Ano, může a není v tom žádný problém. Pokud s tím má problém váš elektrikář, nechť řekne v čem ten problém spočívá a vy to pak prosím dejte sem do diskuse, ať se dozvíme něco nového. V každém případě mu nevěřte.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|