Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
Tom Macků:
Projektuju to já... nebrat to lze, pokud se dobereme lepšího řešení.
Jiří_Hrubý:
Trochu se v těch driverech ztrácím, ale co použít na ovládačku trafo?
Miroš Jan:
Tome, neřekl jsi jaké pomocné kontakty používáš.
Například pomocné kontakty jističů PL7, s označením Z-HK, mají pouze 2,5kV.
Marek Zeman:
Jaké napětí je na pilotním vodiči? Je to pouze spínané 230V nebo se přenáší víc povelů, viz https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1728.0.html ?
Pokud by se pouze spínalo 230V, dal bych ke každému vývodu pro přímotop relé ovládané pilotním signálem. Relé by spínalo napětí z vývodu příslušného jističe, dle potřeby dodatečně odjistit pojistkou/jističem.
Tom Macků:
To Jirka: Fenix má ovládačku proti nule sítě, nelze tedy galvanicky oddělit.
To Honza: Jističe ABB řada S200..., pom. kontakty (např. S2C-H6R) mají jmen. výdržné napětí 4 kV / impuls 1,2/50 us. Fakt je, že jsou akorát pomocné
To Marek: Ovládací napětí jsou: nic / kladné půlvlny sítě / záporné půlvlny
Jinak: bude tam vstupní 30 mA chránič ABB se zvýšenou odolností proti nežádoucímu vypnutí (AP-R), typ A (sinus + půlvlnný průběh). Doufám ve třístupňové zajištění - dva kontakty v sérii, místní provozní předpis, chránič ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana