Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #22 kdy: 05.06.2018, 13:09 » |
|
Možná by se daly použít i tyto pojistkové svorky KXB04F5, nebo KXB04F6 Ušetřilo by se dost místa a při výběru vhodných pojistek, by to mohlo splnit vaše očekávání. Náhradní patrony pojistek jak na potvoru nikdy na místě nejsou Ale to je přece o nějaké údržbě a pravidelné kontrole s doplňováním potřebného materiálu. Z mého pohledu pojistky prostě vyhovují mnohem lépe této aplikaci. Myslím že navíc tento produkt má i v sobě místo na náhradní "patronu". Mohu se samozřejmě mýlit a najde se někdo, kdo to bude rozporovat takovými argumenty, že přesvědčí i mne.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 05.06.2018, 16:27 » |
|
Honzo pěkný. Akorát to má malou zkratovou odolnost. Pokud to nevadí, proč ne. Trubičková keramická pojistka, je ta správná volba. Možná by 1500A mohlo v tomto případě stačit. V katalogu se dále u KXBček píše 800V / 8kV a až 10A. Podle mne by to mohlo vyhovět požadavkům tazatele. Nebo jsou tam nějaké přísnější požadavky než zde uvedené? Rád se to dozvím abych věděl i napříště.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 05.06.2018, 21:26 » |
|
Možná by se daly použít i tyto pojistkové svorky KXB04F5, nebo KXB04F6 Ušetřilo by se dost místa a při výběru vhodných pojistek, by to mohlo splnit vaše očekávání. Ale to je přece o nějaké údržbě a pravidelné kontrole s doplňováním potřebného materiálu. Z mého pohledu pojistky prostě vyhovují mnohem lépe této aplikaci. Myslím že navíc tento produkt má i v sobě místo na náhradní "patronu". Mohu se samozřejmě mýlit a najde se někdo, kdo to bude rozporovat takovými argumenty, že přesvědčí i mne. Zrovna toto téma není příkladem buhvíjaké záludnosti ústící nutně v použití pojistek.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #27 kdy: 06.06.2018, 09:47 » |
|
Zrovna toto téma není příkladem buhvíjaké záludnosti ústící nutně v použití pojistek.
Nejde o záludnost Milane, ale požadavky tazatele. Takto snadno dodržíš selektivitu, můžeš snadno odjistit libovolný spínaný zdroj a při jeho výměně pouhou výměnou "trubičky", přizpůsobíš její hodnotu požadavkům nového zdroje. Záleží na impedanci sítě. To sice ano, ale pak je taky otázkou kde to jištění máš. Zda před UPS, nebo za ní. Když nebude 1500A vyhovovat, můžeš použít HAGER L71M. Psal jsem o tom, že se dá použít jedno, nebo druhé, dle aktuálních požadavků a potřeb. Každé řešení má svá pro a proti. Teď mne jen zajímá, jaké řešení bude zvoleno v tomto konkrétním případě, případně z jakého důvodu k němu bylo přistoupeno.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 07.06.2018, 08:35 » |
|
Tak takové IJV, vštšinou po zkratu, nejde zapnout. V mojom svete je "väčšina" v pozícii zanedbateľnej menšiny, a v tolerancii bežnej poruchovosti.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 08.06.2018, 07:26 » |
|
Kol. Miroš naráží na zkratovou odolnost udávanou u IJV - 1,5kA, která byla ovšem uvažována pro 500V, takže pro 230 V je výrazně vyšší.
V trafostanici nevydrží žádný malý jistič, takže se tam dávají pojistky. Dnes válcové 10x38 v odpojovači a dříve klasické závitové E27. (Míněno pro obvody osvětlení rozvaděče a pracovní zásuvky)
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|