Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 06.01.2007, 17:11 » |
|
To: Novák Vaše vyjádření cituji: "Kdyz si spocitate odpor sloupce vody o prumeru 3/4" a delce treba 1m v plastove trubce, dojdete k zaveru ze je to v podstate izolace (podle tabulkovych hodnot kolem 800 Mega Ohm)" je stejně zavádějící, jako doporučení ESČ. Jakou vodivost vody jste dosazoval? A kdo vám tu vodivost za provozu bude garantovat? Kontinuální měřič vodivosti s napojením na hl. stykač?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #20 kdy: 06.01.2007, 19:24 » |
|
Drobná poznámka k vodivosti vody. Kdyby byla voda tak vodivá, že by hrozilo nebezpečí, nemohly by se vyrábět průtokové ohřívače vody, které mají topné články ( živé vodiče!) přímo uložené v ohřívané vodě.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Marek Jiří
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 07.01.2007, 19:46 » |
|
To P. Rotrekl Mate pravdu, chranic to nevybavi. Pri preruseni privodniho PEN ho nahradi stupacky(voda plyn) a muj PEN bude vlastne v jinem byte, ve sklepe,... a nikde se nic neprojevi. Ale vlastne chranic zustava dal funkcni, vse slape a na poruchu se prijde az pri revizi. Spatne, ale porad lepsi nez puvodni stav bez chranice a odpojenyho pospojovani, ktery tu bylo. Co se tyce chranice, rekonstrukce celeho jadra bude co nejdrive, ale chranic bych doplnil ihned. Je mozno ho namontovat nad kuchynskou linku vedle ostatnich krabic, co tam zatim jsou, nebo musi byt bezpodminecne u jisticu? (Coz by se ale komplikovalo, jelikoz vse na predsini je oblozeno a natahnout novy vodice i predelat rozvadec se melo pri rekonstrukci jadra - tudiz by se muselo s chranicem na ni pockat )
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 07.01.2007, 20:46 » |
|
To: Novák Jen tak pro zajímavost existují zde na portále v dizkuzi nedávne příspěvky o zavlečení napětí plastovým vodovodním potrubím do koupelny a příspěvek o dvou druzích plastových vodivých potrubích.
Třeba specialista na vyhledávání příspěvku pan Doležal přidá odkaz.
|
|
|
|
|
Martin Novák
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 07.01.2007, 23:17 » |
|
To: Novák Jen tak pro zajímavost existují zde na portále v dizkuzi nedávne příspěvky o zavlečení napětí plastovým vodovodním potrubím do koupelny a příspěvek o dvou druzích plastových vodivých potrubích.
Třeba specialista na vyhledávání příspěvku pan Doležal přidá odkaz.
Zavleceni napeti plastovym potrubim si osobne nedovedu technicky predstavit pokud nejde o VVN (rad se necham poucit). Pokud jde o vodive potrubi v plastovem plasti (aluplast a podobne), povazuju to ja osobne za kovove potrubi s plastovym krytem. Na tyto potrubi existuji spojky s vyvedenou svorkou pro pospojovani a docela podrobne technicke podminky montaze kde je potreba techto svorek zduraznena, takze prakticky nic nebrani pospojit toto potrubi treba pod vanou a nemit esteticky rusivy prvek u baterie...
|
|
|
|
|
Jiří Hrnčíř
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 08.01.2007, 16:28 » |
|
Pánové.. Možná by stálo za úvahu ještě jedno řešení, samozřejmě závisí na situaci... Pokud by bylo použito místní pospojení pouze k vyrovnání potenciálu neživých částí v koupelně a nebylo tedy připojeno na svorku PEN rozvaděče, vyhneme se nebezpečí zavlečení napětí při přerušeném přívodním PEN a dostojíme požadavku na pospojení.. Na druhou stranu, bych pak nedoporučoval mít pračku v koupelně... To Rotrekl: Je sice pravdou, že "každý" má před vanou dlaždice, kteréžto jsou keramické a tudíž izolant, ale neubráním se dojmu, že to brnění nebude zrovna jemné...
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 08.01.2007, 19:13 » |
|
To: Doležal Díky za odkazy
To: Hrnčíř Již jsem řešil případ zapomenutého živého káblu pod dlaždicemi. Kopalo to tak, že se děcka nechtěla umývat. Naštěstí VT 10 ukázala na správnou dlaždici.
|
|
|
|
|
|
|
Pinkrt
|
|
« Odpověď #31 kdy: 27.01.2007, 15:47 » |
|
Proběhl jsem tyto články a nechápu tu spoustu reakcí a názorů. Když schrnu to co vím, tak je to přece jednoduchý. V síti TN-C jsou vedeny pouze 2 vodiče. Jeden fázový a jeden ochranný/nulový zároveň. Těchto vodičů se používá pro napájení elektrických spotřebičů. Protože se však velmi často stávalo, že ochranný/nulový (zelený nebo nověji žlutozelený) vodič byl přerušen a tím se přes zapojené a zapnuté spotřebiče dostalo napětí na vodivou kostru těchto spotřebičů, bylo nařízeno pospojit neživé vodivé části v jejich blízkosti. Celé to přeci má být tak, že se pospojí neživé vodivé části ( vana, sprchový kout, trubky, topení ...) a propojí se na zemnící bod. Dříve se vše pospojovalo na vodovodní trubky procházející ve stoupačce. Z tohoto bodu by mělo být zataženo uzemnění i do elektrického obvodu. Výsledek = Pokud dojde k přerušení ochranného/nulového bodu, tak nedojde k výskytu el.potenciálu na kostře elektrických strojů. Můj názor = pokud třeba vodáci odstřihnou dráty pospojení k těmto trubkám a začnou tvrdit že o nic nejde nebo že je to věcí elektrikářů, říkám já, že patří do basy. Pokud totiž tvrdí, že není jejich problém ten odstřižený drát, tak kde vzali oprávnění tento drát bez jakýchkoliv znalostí odstřihnout ??
|
|
|
|