Z HDS přes zeď do elektroměrovéh o rozvaděče RE1 spodem, z rozvaděče RE1 vrchem zpět přes
zeď a v MARSU na roh a vzduchem ke kontejnéru TČ.
Hmmm. Furt nevím. A nějaká fotka, nebo lepší nákres by nebyly?
Přiřazování částí mnohých objektů do jednotlivých zón bleskové ochrany (LPZ – Lightning Protection Zone) nedává v některých případech smysl, resp. je obtížně proveditelné. Jde zejména o malé objekty, jako jsou některé malé průmyslové objekty, např. měřicí domky produktovodů, regulační stanice, základnové stanice GSM apod.
A kdo určil že se jedná i o tento případ?
MARS by podle tohoto článku mohl taky částečně splňovat "paralelní cestu"
Co prosím znamená že částečně splňuje?
Kontejner TČ je utopený mezi objekty, které jsou dvoupatrové.
A je to těmito budovami opravdu chráněno? Třeba zde řešíme něco, co se vyřešilo samo.
Ohrožení osob je v podstatě nulové - pokud neberu v úvahu, že za bouřky půjde někdo, něco opravovat.
A to riziko určil kdo? Jakou cenu má chráněná technologie? Počítáte s ochranou jen pro lidi, nebo chcete chránit i tu technologii?
Pořád mnoho neznámých.
Nebylo by nakonec jednodušší to vedení zakopat (což vás stejně čeká jak jsem pochopil) a řešit jen tu "bednu".