Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
Milan Otras:
Citace: Maroš Klein 18.05.2018, 08:52
Mohol by ste ozrejmiť za akým účelom sa v priemyselnej hale pohybujú laici?
Lebo ak tam naozaj majú čo hľadať, a to súčasne z prístupom k rozvádzačom, potom musia rozvádzače spĺňať podmienky STN EN 61439-3, Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).
Páni veľmi pekne ďakujem za všetky reakcie.
V hale sa skutočne pohybujú pracovníci - laici (obsluha obrábacích strojov - horizontkári ,frézari , rôzni pomocní pracovníci ktorí nemajú ani vzdelanie v danom odbore , často robia úplne niečo iné ako sú vyučení).Z rozvádzača by boli napojené obrábacie stroje , svetelné a zásuvkové obvody. Ak má firma svojich elektrikárov , obsluha stroja by asi nemala ísť do rozvádzača a mala by zavolať elektrikárov , ktorí majú potrebné vzdelanie na to aby mohli ísť do rozvádzača B a teda problém vyriešiť.Vysve tľujem si to správne ?
IM:
Citace: Milan Otras 18.05.2018, 18:05
V hale sa skutočne pohybujú pracovníci - laici
V ČR nemůže být žádný zaměstnanec laik, vysvětlení viz TNI 332000-4-41, str. 12.
Že by to na Slovensku bylo jinak? ::)
Milan Otras:
Chlapi prepáčte , zle som sa vyjadril. Nie laici ale osoby poučené
Miroslav Revús:
Poučená osoba má zakázané loziť do vnútra rozvádzača. Ak potrebuje niečo vypnúť v prípode havárie alebo úrazu, rozvádzač má mať zvonka prístupný hlavný vypínač alebo vyrážacie tlačidlo.
Maroš Klein:
Citace: Miroslav Revús 22.05.2018, 10:31
Poučená osoba má zakázané loziť do vnútra rozvádzača. Ak potrebuje niečo vypnúť v prípode havárie alebo úrazu, rozvádzač má mať zvonka prístupný hlavný vypínač alebo vyrážacie tlačidlo.
Ja našim poučeným poskoka nerobím, ističe a chrániče si nahadzujú sami, vrátane výmeny poistkových vložiek. ;)
Prečo by ste poučených nepustil ani za prvé dvere ku krytu k bežnej obsluhe EZ, alebo napríklad vyčistiť vnútro bezpečne vypnutého rozvádzača pod dozorom?