Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
Milan Otras:
V priemyselnej hale je umiestnený silový rozvádzač ktorý je možné otvoriť len nástrojom.
V hale sa sa pohybujú laické osoby a samozrejme firma má aj svojich zmenových údržbárov s elektrotechnic kou kvalifikáciou.
Aké prevedenie silového rozvádzača je potrebné vyrobiť do tejto haly?
Všetko prosím vás berte len ako príklad a nie momentálne konkrétny problém.
Ide mi len o to či je potrebné použiť rozvádzač s úplným krytím (rozvádzač A ) alebo stačí prevedenie (rozvádzač B) kde je samozrejme splnená podmienka podľa 61439 min krytie IP20 po otvorení.
Vít Rotrekl:
Rozvadec je potreba udelat v takovem kryti aby vyhovoval vnejsim vlivum. :)
Pokud jde jen o pozadavky na IP rozvadece po otevreni, tak by mel mit IPxx/20. Coz si myslim splnuje i ten rozvadec na obrazku B, pokud je ta sbernice jen PE. Pokud by tam byla i PEN nebo N, tak by by uz ro IPxx/20 nebylo.
Takto si to myslim ja a muzu se plest...nicmen e urcite to nejaky zkusenejsi kolega rekne presneji.
Jirka Š. Svejkovský:
Vypadá to, že je krytí splněno. Přípojnice N vidím ve spodní části v krytém provedení.
Maroš Klein:
Citace: Milan Otras 17.05.2018, 22:19
V priemyselnej hale je umiestnený silový rozvádzač ktorý je možné otvoriť len nástrojom.
V hale sa sa pohybujú laické osoby a samozrejme firma má aj svojich zmenových údržbárov s elektrotechnic kou kvalifikáciou.
Mohol by ste ozrejmiť za akým účelom sa v priemyselnej hale pohybujú laici?
Lebo ak tam naozaj majú čo hľadať, a to súčasne z prístupom k rozvádzačom, potom musia rozvádzače spĺňať podmienky STN EN 61439-3, Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO).
Jan Bocek:
Ve výrobní hale se pohybují dvě skupiny pracovníků.
1) Pracovníci seznámení a poučení, obvykle je to obsluha zařízení (§§3 a 4)
2) Pracovníci znalí s elektrotechnic kou kvalifikaci ( §§ 6 a výše....)
Pokud provozovatel podle ČSN EN 50110-1 připustí pro obsluhy vstup do rozvaděčů za účelem zapnutí - vypnutí, pak musí zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem.
ČSN EN 61140 ed. 2 doporučuje přístupnost pro ovládání pomocí zábrany krytem v provedené IP XXB nebo IP XXD.
Na obrázku A je provedená zábrana v přístupu krytem. Kryt nesmí obsluha odstranit. Za krytem je ještě zóna přiblížení a následuje krytí IP XXB
Norma pro rozvaděče ČSN EN 61439-1 ed. 2 v článku 8.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem se právě odkazuje na ČSN EN 61140 a další normy. Pak jen zcela jednoduše ukazuje směr, že "živé části musí být úplně pokryty izolaci, která může být odstranění pouze pomocí nástroje
Provedení podle obrázku B, myslím splňuje provedení IP 20 pro kvalifikovanou elektrotechnic kou obsluhu a údržbu.
Aké prevedenie silového rozvádzača je potrebné vyrobiť do tejto haly?
Nejdříve bych si položil otázku, k jakému účelu bude rozvaděč sloužit?
Na příklad: ( viz příloha C 61439-1 )
a) distibuční rozvaděč pro několik strojů - pak typ A
b) rozvaděč pro osvětlení, kde bude plno jističů a vypínačů - také typ A
c) zásuvkové obvody, klimatizace atd - stále typ A
d) technologické zařízení, svorky stykače, zdroje atd - typ B
c) typické rozvaděče pro strojní zařízení - většinou typ B
Na štítcích rozvaděčů obvykle vídávám IP 43/IP 20 nebo IPxxB
Přitom někteří výrobce označením IP xxB říkají, že jsou tam ještě kryty....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana