Možem zapojiť 3f el.ohrievač (3x400V) len na dve fázy (1x400V)?
stevo79:
Mám 3f el. ohrievač s výkonom 6kW (3x špirála 2kW)zapojení do hviezdy na 3x 400V.
Ale teplota ohrievaného vzduchu je pre moje použitie priliš vysoká. Možem zapojiť len dve špirály medzi dve fázy paralelne? Medzi vodič L1 a L2, 1x400V, predpokladám, že výkon špirál bude 4kW.
Václav Třetí:
Citace: stevo79 17.05.2018, 22:10
Možem zapojiť len dve špirály medzi dve fázy paralelne? Medzi vodič L1 a L2, 1x400V...
Dost nešťastná formulace, kterou si lze vykládat různě.
Pokud zapojíte pouze dvě fáze, tak budou dvě topná tělesa - spirály spojená ve středu hvězdy zapojená do serie, nikoliv paralelně, nezapojenou třetí spirálu netřeba uvažovat. Výkon takto zapojených spirál bude zhruba 3,5 kW.
stevo79:
Citace: Václav Třetí 18.05.2018, 04:38
Dost nešťastná formulace, kterou si lze vykládat různě.
Pokud zapojíte pouze dvě fáze, tak budou dvě topná tělesa - spirály spojená ve středu hvězdy zapojená do serie, nikoliv paralelně, nezapojenou třetí spirálu netřeba uvažovat. Výkon takto zapojených spirál bude zhruba 3,5 kW.
Neplanujem len odpojit jednu fazu (ano tak by vzniklo seriove zapojenie), nedzi dve fazy chcem zapojit dve spiraly paralelne, mozem to tak urobit, ma to nejake rizika?
Václav Třetí:
Jak vidím, třífázovému zapojení vůbec nerozumíte.
Spirály jsou zapojeny doopravdy do hvězdy? Pokud ano, tak je zapojením na 400V spálíte, protože jsou určeny na 230V . Navíc zapojením spotřebiče určeného pro 230V na napětí 400V z něho (pokud to vydrží) získáte trojnásobný výkon, tedy pro dvě spirály 2x3x2 = 12 kW. Myslel jsem a vy též píšete, že chcete výkon snížit.
Pokud by byly spirály na 400V musely by být zapojeny do trojúhelníka.
Lukáš Rotrekl:
Existují i spirály, které mají definovaný výkon jak pro zapojení do trojúhelníka tak pro zapojení do hvězdy (400V x 230V).
Ve vaše případě, pokud už budete do zařízení zasahovat spíše jednu fázi odpojil a uzel hvězdy připojil na 0. Ale je třeba přemýšlet i o důsledcích. (Zatížení N vodiče, rozhození symetrie).
A samozřejmě, je to práce pro odborníka a rovněž zásah do zařízení, tedy se v ten moment stáváte de fakto jeho výrobcem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana