Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
Korcaka:
S ohledem na nove normy ktere rikaji, ze by mel mit kazdy svetelny obvod chranic, mam otazku zda mohu v koupelne pouzit chranic pro svetlo a zasuvku.
Situace je takove ze pri rekonstrukci mame v koupelne dve svitidla a jednu zasuvku. Kde svitidla jsou jedno na zdi a jedno na strope. Zasuvka je dle normy umistena v bezpecne vzdalenosti od umyvadla a slouzi pro vysousec vlasu. Zadny jiny spotrebic v koupelne neni. Proto vede moje otazka k tomu zda mohu pouzit jeden chranic LFN-25-2-030AC za nim budou dva jistice B16 a B6 pro zasuvku a svetlo pro koupelnu. V RD jsou tyto koupelny dve. Kuchyn bude pripojena na samostatny chranic LFN-40-4-030AC. A beru-li v potaz normu pak kazde patro jako svetelny obvod bude mit samostatny chranic LFN-25-2-030AC.
Štefan Beláň:
Citace: Korcaka 12.05.2018, 17:48
S ohledem na nove normy
Lze použít všechno.
Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.
Doporučuji vyměnit stávající chránič a dva jističe za dva kombinované jističe s chráničem, tzv. jističochrániče.
K ostatní popisované instalaci se nebudu vyjadřovat.
Patrik Dedík:
Citace: Štefan Beláň 12.05.2018, 21:13
Lze použít všechno.
Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.
P. Kolego a preco? Ako rozmyslam tak rozmyslam a nenapada ma preco to nebude v sulade s normou? 7-701 predpisuje chranic aj na svetlo aj na zasuvku a to je splnene. 4-41 na ostatne svetla aj to bude splnene, a okrem toho 4-41 plati do 2020 subezne s tou od 2007
Akurat dal by som chranic A
Radim Strycharski:
Citace: Korcaka 12.05.2018, 17:48
S ohledem na nove normy ktere rikaji, ze by mel mit kazdy svetelny obvod chranic,
Zde je potřeba si ujasnit, které normy na jaké prostory říkají, že má mít každý světelný obvod svůj chránič. Na instalaci, kterou popisujete, se tento požadavek nevztahuje. V koupelně můžete použít jeden chránič na všechny obvody.
Jan Franěk:
Citace: Štefan Beláň 12.05.2018, 21:13
Lze použít všechno.
Pokud se ptáte, zda to bude v souladu s platnými předpisy, tak odpověď je - nebude.
Doporučuji vyměnit stávající chránič a dva jističe za dva kombinované jističe s chráničem, tzv. jističochránič e.
Doporučení chápu a souhlasím s ním. ALe osobně bych rád věděl, o co se opíráš s tím razantním nebude. Sám bych s řešením dvou jističů za jeden PCH neměl problém.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana