Nemluvím o blokování TČ - vím, že se neblokují.
Musím blokovat spotřebiče (přímotopy..... ..) mohu je blokovat bezdrátem - o.k. To je vše hezké.
Ale jedná se skupinu vzájemně propojených budov s velkým množstvím podružných rozvaděčů.
Proto by bylo lepší, možná i ekonomicky, řešení na jednotarif. Proto jsem zvolil tuto otázku v nadpise.
Majitel chce zjistit orientačně úsporu a potom (snad) řešit možnosti dalších zvýhodněných tarifů
a úprav podružných rozvaděčů.
Nevim co chcete upravovat na stávajících poddružnýh rozvaděčích.
Ty budou stále připojeny ze stejného měření.
Vy na to Tč můžete získat sazbu C56, ale musí mít vlastní měřící soupravu.
Logicky tak v areálu budete mít dva silový přívody.
Okruh TČ se nesmí používat na nic jiného než topení, ostatní instalace z druhého měření.
V původním dotaze jste neuváděl že bude další PV topení.
Důležité je abyste v takhle složité instalaci měl nějaké pomocné relé, aby se nepomotali různé fáze na ovládačce. Do ER budou zavedeny vodiče blokování.
Jako jestli 300m vzdálená budova má jen jeden přívod a vy tam chcete topit z téhle sazby, musíte stejně položit nový přívod a sním už můžette i ovládačku.
Nevim proč tu vedeme takovou debatu, je jisté že tohle by měl řešit projekt a né montér.