Milan Hudec:
Rozvaděč už bude spojen s MET dvěma vodiči 10-16.
Tohle by byl jen propoj č.3 s mezisvorkou na svodiči, pokud jsem tě tedy pochopil dobře.

Fuk Tomáš:
Asi by to chtělo nakreslit. Chtěl jsem prostě připomenout, že přímé krátké propojení mezi PE svodiče a PE rozvaděče je užitečné (najdeš ho i na obrázku od Dehnů).

Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  08.05.2018, 11:21

No nevím....

Milane, proc ne. Ja jsem dal tazateli normativni minimum/standart. A vzdycky to jde udelat lepe, to je jasny.
Otazkou zustane, zda-li tebou navrzene reseni bude mit tolik pridane hodnoty, jako to, ze to bude vice  pracne a a trochu i financne nakladnejsi.

Cimz rozhodne nechci rici, ze to co navrhujes je nesmysl. Mysleno ekonomicky.

Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl  08.05.2018, 14:41

Milane, proc ne. Ja jsem dal tazateli normativni minimum/standart. A vzdycky to jde udelat lepe, to je jasny.
Otazkou zustane, zda-li tebou navrzene reseni bude mit tolik pridane hodnoty, jako to, ze to bude vice  pracne a a trochu i financne nakladnejsi.

Cimz rozhodne nechci rici, ze to co navrhujes je nesmysl. Mysleno ekonomicky.

Myslím že mnou navržené řešení je coby výkon/cena naprosto přijatelné :)
Nicméně kol.Fuk mě nasadil brouka do hlavy......vla stně skoro jako vždy (dance)

Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  08.05.2018, 11:21

Rozvodnice se svodiči a MET...
V bežnom RD, s prívodom TN-C v zemi, s MET v suteréne, s bodom rozdelenia, s SPD1, a s vývodom k R-D v TN-S spoločne v jednej krabici (napr. v hlavnom rozvádzači HR-MET) je to asi to najrozumnejšie riešenie.

------

Preháňať bleskové prúdy po objekte cez SPD1 v R-D niekde v strede domu a naspäť k MET nepovažujem za rozumné, aj keď je to v praxi celkom bežné riešenie. Zhoda na jednej príkladnej praktickej ukážke zapojenia pre najbežnejšie situácie RD s prípojkou v zemi by tu tiež nebola na škodu.
Na tento základný problém sa tu pýta dosť samostaviteľov, ktorým odkaz na projekt vôbec nepomôže.

Čo vlastne bráni možnosti zriadiť hlavný rozvádzač povedzme HR-MET v rozsahu prívod, vývod, SPD1 a MET na mieste vývodu uzemňovacieho prívodu v suteréne, a v tomto rozvádzači zlúčiť svorkovnicu MDB s MET?

Napríklad vodiče na MET v hlavnom rozvádzači HR-MET:
- uzemňovací prívod
- vodič PEN z prívodného kábla TN-C od ER
- vodič PE zo svorky uzemnenia na SPD1 v max. dĺžke „c“
- vodiče PE k pospájaniu neživých vodivých častí vstupujúcich do objektu, ale aj tých vnútorných určených na pospájanie k MET
- vodiče PE, N (bod rozdelenia) z kábla TN-S vo vnútri domu k R-D
Otázku nevyhnutnej potreby ďalších samostatných prívodných vodičov PE z podružných rozvádzačov navyše k ochranného vodiču v prívodnom kábli je možné posúdiť aj s pohľadu čl. 544.1. Zatiaľ mám za to, že vodič PE v kábli medzi R-MET a podružným rozvádzačom je ochranným vodičom (1) z obr. 5-54.1 podľa tohto článku.

V informatívnej prílohe B 5-54 na obr. B54.1 je iba príklad jedného z možných usporiadaní, ktorý odkazuje na prípadné ďalšie požiadavky v 62305-3. Niečo o tomto príklade je aj v poznámke dolu na str. 27.

Zaujímavejšie situácie vo vzťahu k usporiadaniu MET, PEN, SPD1 už vznikajú pri vzdušnom vedení vstupujúcom do objektu cez podkrovie a uzemňovacom prívode v suteréne.