Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
Roman Dvořáček:
Jak přípojit z/ž vodič z přívodního kabelu do podružného rozvaděče?
Zda nejprve na MET a tu propojit s PEN a svodičem, nebo nejprve na PEN a teprve poté na MET?
Vít Rotrekl:
Nejdříve na PEN svorkovnici!!
Na MET svorkovnici nemá PEN co dělat!!
Pouze se svorkovnice PEN propojí z/ž vodičem se svorkovnicí MET.
A svodiče se propojí z/ž vodičem taktéž se svorkovnicí MET.
A ještě svodiče propojit i s PEN svorkovnicí.
Pochopitelně dodržet minimální průřezy vodičů (norm)
Přikládám obrázek z návodu na instalaci DEHN shield (norm)
A ještě obrázek zapojení sítě TN-C-S. (norm)
Roman Dvořáček:
, (poklona) za jasnou odpověď.
Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl 08.05.2018, 08:51
Nejdříve na PEN svorkovnici!!
Na MET svorkovnici nemá PEN co dělat!!
Pouze se svorkovnice PEN propojí z/ž vodičem se svorkovnicí MET.
A svodiče se propojí z/ž vodičem taktéž se svorkovnicí MET.
A ještě svodiče propojit i s PEN svorkovnicí.
Pochopitelně dodržet minimální průřezy vodičů (norm)
Přikládám obrázek z návodu na instalaci DEHN shield (norm)
A ještě obrázek zapojení sítě TN-C-S. (norm)
No nevím.....
Coby top (vlastně proč ne normal) považuji situaci:
Rozvodnice se svodiči a MET a nad ní podr.rozvaděč.
Zapojení MET: (délka vodičů mezi MET a PE svodiče do cca 15cm.)
1.přívod zemniče č. 1 CYA 25-50
2.připojení svodiče CYA 25-35
3.přívod PE do rozvaděče CYA 10-16
4.přívod PEN do svorky a bez přerušení dále coby N do rozvaděče (alternativně pro toto využít svorku na svodiči)
5.add 3
6.add 2
7.add 1
Mezi rozvodnicí a rozvaděčem vedení v trubce.
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec 08.05.2018, 11:21
No nevím.....
Coby top (vlastně proč ne normal) považuji situaci:...
To se mi líbí, s jednou výhradou:
Citace: Milan Hudec 08.05.2018, 11:21
... (alternativně pro toto využít svorku na svodiči)...
Když to má být top, tak tedy druhá PE svorka na svodiči slouží k přímému propojení na PE svorku v tom “podr. rozvaděči”, nikoli k rozdělení PEN na PE a N.
Navigace