Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 03.05.2018, 16:44 » |
|
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.
Pokud přiložíte jednopólové schéma zapojení s typy a patřičnými průřezy vodičů a jasnou funkcí PE vodiče, přestanou dohady. Obvykle je PE vodič jiného průřezu než fázové vodiče a pokud jsou to samostatné vodiče, tak nemusí být PE vodič vysokonapěťový . Pak vám zde přítomni projektanti jasně řeknou své stanovisko.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #23 kdy: 11.05.2018, 14:11 » |
|
Nerozumím Vaši odpovědi. V první větě píšete, že vodič označený...... ..........se NESMÍ použít na jiné účely a vzápětí to otočíte.
Vzít zeleno/žlutý vodič a udělat z něj pracovní: NELZE (nikdy) Vzít černý vodič (kabel) a udělat z něj ochranný: LZE (za určitých podmínek)
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #24 kdy: 11.05.2018, 22:38 » |
|
Nerozumím Vaši odpovědi.
Nezapomněl jste v té větě napsat PEN - JINAK TO NEDÁVÁ SMYSL.
Já zase nerozumím Vaší otázce. Celá diskuse se vede o ochranném vodiči PE. Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #26 kdy: 12.05.2018, 08:15 » |
|
Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře. Ještě jsem to neviděl, proto takto reaguji a to jsem už otevřených HDSek viděl hodně.
Vodič PEN se označuje modrým proužkem jen tehdy, pokud je někde v jeho blízkosti vodič PE a mohlo by dojít k záměně. Tedy například v místě rozdělení PEN, na PE a N a to myslím v HDSce nenajdete Tam je jeho úloha a funkce zcela jasná a neodiskutovate lná , tedy není potřeba označovat. Jinak tomu bude v tom místě rozdělění. Aby nedošlo k jejich záměně, budou všechny vodiče PEN doznačeny modrým pruhem, aby bylo jasné který ze zelenožlutých je PE a který PEN. Osobně ještě preferuji i prostorové rozdělení, nejlépe dvě sběrny, označené i textem PE a PEN Když si to dáte do místního vyhledávače, najdete diskusi kde je to důkladně probráno, včetně konkrétních norem a jejich článků.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 12.05.2018, 09:02 » |
|
Zde nesouhlasím. Dvě sběrny nejsou nic jiného nežli "jedna rozříznutá na půl a poté opět propojená" Pokud tedy neuvažuješ propoj přes přídavnou oddělovací indukčnost.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 12.05.2018, 09:08 » |
|
Zde nesouhlasím. Dvě sběrny nejsou nic jiného nežli "jedna rozříznutá na půl a poté opět propojená" Jo, to je tvé právo. Píši o prostorovém oddělení, tedy že to může být na jedné sběrnici, kdy je část označená a brána jako PEN a část jako PE. Díky mnohým bastlířům ale preferuji právě sběrnice dvě, kdy je to oddělení mnohem jasnější a je to takto i dle většiny obrázků z norem. Nevěřil by jsi čeho jsou někteří elektrozedníci schopni. Ale souhlasím s tebou že škoda každého spoje navíc.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 13.05.2018, 22:40 » |
|
Vodič PEN se označuje modrým proužkem jen tehdy, pokud je někde v jeho blízkosti vodič PE a mohlo by dojít k záměně. Tedy například v místě rozdělení PEN, na PE a N a to myslím v HDSce nenajdete Tragikomedie celého tohoto označování spočívá v tom, že skutečně to takto bylo myšleno, když se v devadesátých letech tento předpis zavedl. Jenomže norma si žila svým životem a praxe taky, a tak i dnes je pro mnoho elektrikářů tato informace překvapivá. No a místo toho, aby se normalizace řádně zrevidovala a při té příležitosti zjistila, že se na to hází bobek, tak to ještě naposled "vylepšila" tím, že přestala brát zřetel na rozlišování vodičů PEN a PE, a nařídila plošně pro všechny vodiče PEN bez rozdílu označování modrým zakončením. Takže to nyní platí např. i pro HDS, kde se vodiče PE nemusí vyskytovat. Výsledkem vylepšené normalizace bude to, že se místo malého bobku bude házet bobek větší.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #30 kdy: 14.05.2018, 11:34 » |
|
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.
Proč tedy v diskuzi tolik rad o PEN?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #32 kdy: 14.04.2019, 14:58 » |
|
Lze přeznačit černý vodič na "N" - modrý
I když to nesouvisí s položenou otázkou tak vám odpovím. Ano lze. Normy to nezakazují. N vodič je vodič pracovní, jako vodiče fázové.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #33 kdy: 14.04.2019, 20:55 » |
|
I když to nesouvisí s položenou otázkou tak vám odpovím. Ano lze. Normy to nezakazují. N vodič je vodič pracovní, jako vodiče fázové.
Nelze, národní doplněk normy to zakazuje. Teda pokud se jedná o světlemodrý vodič v síti TN. Ale většina soudných revizáků to neřeší, protože... viz odpověď kolegy Beláně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #35 kdy: 15.04.2019, 09:02 » |
|
Znamená to, že pokud mám slabý přívod AYKY 4B x 4mm a potřeboval bych AYKY 3C x 4mm - mohu jeden vodič přeznačit? Potřebuji třívodičové připojení na chránič.
Ano můžete. Nerozumím pouze tomu, že máte slabý přívod. Zakázané je národním doplňkem pouze použití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče středního - viz příloha a odpověď pana Svejkovského. Národní doplněk byl vložený z důvodu dovozu do ČR 4žilových kabelů větších dimenzí, s označením M-H-Č-Z/Ž, které jsou u nás prakticky nepoužitelné.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|