Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #92 kdy: 09.05.2019, 20:10 » |
|
Ze zakladu vytahnou cca co 5m poplastovany FeZn d10 Tento pripojit na armovani stropni desky V rozich stejnym dratem pokracovat na vyvody pro svody hromosvodu. Idealne bez preruseni. Jednim dratem co nebude vyveden na svod, tak zelezobetonovo u pokracovat az do mista kde bude MET, tam ho vyvest. Provest spojeni armovani s timto dratem a jeste nejake to armovani popropojovat.
Dosahnete dvou veci. Ze sklepa si udelate peknou Fara klec a vytahnete vyrovnani potencialu na nulu na uroven podlahy. Z toho potom bude plynout i mensi dostatecna vzdalenos pro hromosvod.
Nemám slov.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #98 kdy: 12.05.2019, 21:07 » |
|
Což u nerezu nehrozí.
Ale kdeže......... ..., koroduje také, jen pomaleji. Pro zajímavost: V jílu vydrží pozink a běžná nerez A4 prakticky totéž.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #101 kdy: 12.05.2019, 22:01 » |
|
Já mám právě jilovitou zeminu. Navrhujeme hodně v rámci průmyslu nerez a nechce se mi ani věřit že je na tom stejně jak pozink. A co případně slitiny hliníku, ty jsou na tom jak?
Nerezových ocelí je spousta druhů a pro každé půdní podmínky nevyhoví všechny..... Jíl je na korozi specifikum.... ., kontrolní otázka čím?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #102 kdy: 12.05.2019, 22:06 » |
|
... V jílu vydrží pozink a běžná nerez A4 prakticky totéž.
Je jeden důležitá faktor - jestli je to pořád na suchu nebo pořád v mokru, nebo se to prostředí pravidelně střídá. I když prostředí nebude mít agresivní chemickou povahu, pokud se FeZn opakovaně namočí, oschne,... celkem dost rychle se to na něm podepíše, zatímco v trvale mokré zemině vydrží podstatně víc
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #105 kdy: 13.05.2019, 07:07 » |
|
Ano, drát FeZn10 s PVC izolací je plně chráněn před korozí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #107 kdy: 13.05.2019, 07:16 » |
|
Ano, drát FeZn10 s PVC izolací je plně chráněn před korozí.
No, on má mrška jedno slabé místo, a to oblast konce izolace, proto je potřeba neodizolovat zbytečně moc a řekněme nějakých 10cm v plastu zahrnout do ochranného omotání připojovací svorky.
|
|
|
|