Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #180 kdy: 15.05.2018, 17:59 »

Lhůta 12 měsíců, je přesně dle manuálu. Mrknutí
A 2 roky je presne 24 mesiacov podľa kalendára.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #181 kdy: 15.05.2018, 18:54 »

To p. Hrubý.
Skúsme na začiatku uvažovať o význame chrániča pre inštaláciu v užívaní laikov, ktorá je dlhodobo bez poškodenia. A bez spotrebičov, iba inštaláciu tak ako platí rozsah 4-41.
Práve tam vidím význam chrániča tak, ako ho vidí norma.

Že chránič reaguje aj na dotyky rozbitých EZ je mi jasné, len je to oblasť mimo rozsah normy, a tej sa snažím v tejto diskusii vyhnúť.
Pak ale není namístě ten laik s vrtačkou, pokud nebylo míněno že navrtá kabel. Ale jak jsem již uvedl, použití vrtačky v souladu s návodem zabrání úrazu samo o sobě. Jistič či chránič zajistí podle druhu zkratu odpojení. Tím zabrání úrazu, až se v tom bude někdo hned šťourat.
Ochranu před úrazem si podle normy vykládám především jako zajištění včasného odpojení při závadě izolačního charakteru. Asi čtu normu špatně, ale pořád tam ten chránič vidím jako doplněk, ne jako prostředek primárně určený k tomu, aby vybavil při šťourání v zásuvce.  Až bude čas, pročtu ještě ČSN EN 61140 ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #182 kdy: 15.05.2018, 19:50 »

To p. Hudec.
Spôsob vašej diskusie je pre mňa vždy inšprirujúci.
V chráničoch mám jasno, pohoda, klídek aj keď už nefajčím. :)Nechcete mi s tým pomôcť?
Nejak mi ten kúsok puzzle nechce hypoteticky do obrazu 4-41 sadnúť.

Rád.
Selže li ochranné opatření které se skládá ze dvou prostředků (typ.izolace a odpojení od zdroje),  nastupuje ochranné opatření pomocí chrániče, to je ono č.3.
Chránič dále mimovolně nabízí i další zvýšení bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #183 kdy: 15.05.2018, 20:14 »

Selže li ochranné opatření které se skládá ze dvou prostředků (typ.izolace a odpojení od zdroje),  nastupuje ochranné opatření pomocí chrániče, to je ono č.3.
Chránič dále mimovolně nabízí i další zvýšení bezpečnosti.
Čo myslíte pod zlyhaním obidvoch zložiek ochranného opatrenia?
Ich fyzické odstránenie nejakým neopatrným konaním, alebo ostanú obidva zložky v pôvodnom stave, ale so stratou svojich výrobcom deklarovaných vlastností?
Mám za to, že aby nebol porušený čl. 415.1.2, tak zlyhanie nemôže znamenať odstránenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #184 kdy: 15.05.2018, 20:51 »

Toto je tak veľká lož, že by ste sa mal za ňu aspoň hanbiť, ak nie rovno ospravedlniť.
Na to, aby ste takto pochopil moje príspevky hádam nestačí ani dočista zavírený translator.
Ono je vás velice těžké pochopit bez ohledu na nedostatky jakéhokoliv translátoru, chybí mi v těch myšlenkách hmatatelná konzistence, např.:

chránič pri kontakte s 230V bohužiaľ nespĺňa, a ja z pozície elektrotechnik a nemám inú možnosť ako skonštatovať že chránič nechráni.
Chránič pri dotyku na 230V.
Áno chráni, ale ani ja ani nikto z vás nevie nakoľko.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #185 kdy: 15.05.2018, 21:26 »

Teraz už mi je jasné, že podstata ochranného opatrenia automatickým odpojením od zdroja je pre vás neznámou. Inak by ste ako odborník pre poruchu na neživej časti chránič nepožadoval.

Vaše další smyšlenky? Ok. Asi nemá cenu vám to vyvracet. Stejně to bude zbytečné a dále by to mohlo prodlužovat tuto nesmyslnou diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #186 kdy: 15.05.2018, 21:44 »

Ono je vás velice těžké pochopit bez ohledu na nedostatky jakéhokoliv translátoru, chybí mi v těch myšlenkách hmatatelná konzistence, např.:
Chránič pri dotyku na 230V.
Áno chráni, ale ani ja ani nikto z vás nevie nakoľko.
On p. Klein hrozně rád mluví za ostatní a vkládá jim do úst své smyšlenky.
Myslím, že tu nejpodstatnějš í otázku tu položil včera p. Rojko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #187 kdy: 15.05.2018, 22:15 »

Ono je vás velice těžké pochopit ...
Môžete tomu venovať viac času v širšom kontexte mojich príspevkov, alebo sa jednoducho aj viackrát opýtať.
S tým už veľa nenarobím, že pri strkaní hlavy do rozvádzača zo mňa žiadny Mácha nebude. Mrknutí


Vaše další smyšlenky?
Aleže sa už nežerme. Smích
Ak to v lete vyjde, ozvem sa zo sázavských tenisových kurtov, ďaleko teda nebudem. Mrknutí
Čo o vás zatiaľ viem, tak na začiatok sa určite zhodneme na nejakom dobrom nealku.na zdravi


.....
Viete poradiť s vysvetlením čl. 415.1.1?
Rád by som si totižto urobil predstavu o neopatrnosti užívateľov v inštalácii, ktorá nie je nijako poškodená aj za pomoci vášho názoru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #188 kdy: 15.05.2018, 22:36 »

Rád by som si totižto urobil predstavu o neopatrnosti užívateľov v inštalácii, ktorá nie je nijako poškodená aj za pomoci vášho názoru.
Můj názor asi těžko poškodí něčí instalaci.
Jinak Vaši otázku pokládám za řečnickou, jistě sám znáte spoustu způsobů neopatrného zacházení se spotřebiči, a proto na ni odpovídat nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #189 kdy: 15.05.2018, 23:09 »

Čo myslíte pod zlyhaním obidvoch zložiek ochranného opatrenia?
Ich fyzické odstránenie nejakým neopatrným konaním, alebo ostanú obidva zložky v pôvodnom stave, ale so stratou svojich výrobcom deklarovaných vlastností?
Mám za to, že aby nebol porušený čl. 415.1.2, tak zlyhanie nemôže znamenať odstránenie.

Obecně norma počítá se selháním jednoho, tj.např.izolac e, přičemž nastalý stav bude řešen odpojením.
No a jelikož jistič či pojistka odpojují jen tvrdou poruchu, byly vytipovány případy kdy je vhodné dalšího opatření a tím je chránič.
Souhlasím s tím že ona doplňková ocbrana je do normy zakompována poněkud násilně a slušelo by jí více místo v předpise vyšší právní síly.
Nicméně i současný stav přispěl k výraznému snížení úrazovosti, takže vše je v cajku.

Navíc poučovat zrovna kol.Fraňka o principu odpojení je poněkud odvážné a dohadovat se s kol.Fukem hrozí dokonce zesměšněním, věřte že vím o čem hovořím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #190 kdy: 16.05.2018, 13:19 »

Obecně norma počítá se selháním jednoho, tj.např.izolac e, přičemž nastalý stav bude řešen odpojením.
Myslíte napríklad zlyhanie izolácie stratou jej izolačných vlastností?

Potom by v normálnom prostredí mohol reálne nastať pokles odporu izolácie až niekde k hodnotám 11-15kΩ, kde sa predpokladaný odpor tela 1750Ω tak trochu aj stratí.
Tam by už mohol reagovať chránič na dotyk s izoláciou pri reálnom I∆n okolo 20mA.
Tieto izolačné stavy však môžu byť aj dočasné, spôsobené orosením, poliatím, faunou a pod.
Norma považuje prúd nad 30mA za taký, ktorý už spôsobuje závažnejšie negatívne účinky na zdravie, chránič tých 30mA neprekročí, a doplnková ochrana zaberie v súlade so svojim určením.
Takto chápem funkciu chrániča ako doplnkovej ochrany v inštalácii.

Teoreticky môže takto chránič strážiť aj pripojené spotrebiče, tam by však už unikajúci prúd 20mA ich PE vodičom znamenal, že už vlastne dávno nevyhovujú.
Chránič by síce vybavil, ale riziko úrazu od použitia takéhoto spotrebiča napríklad v mokrom TN-C už norma na seba neprevezme, a preto v úvode vzťah ku spotrebičom odmieta.

-

Iná situácia nastane, ak máte na mysli zlyhanie izolácie tak, že ostane prístupná živá časť.
Potom už je pri dotyku možný prúd telom človeka rovný cca 230V/1750Ω, a je viac ako štvornásobným prekročením konvenčnej medznej hodnoty z tab. NC.1.
Vtedy už chránič neplní funkciu doplnkovej ochrany, priamo poruší čl. 415.1.2 a stane sa výhradným ochranným opatrením. S akým výsledkom, to sa odhadnúť nedá.
S tým mám problém.

Úvahám o zvyšovaní šance na prežitie síce rozumiem, ale predsa len si myslím, že patria skôr na štatistický úrad než do seriózneho riadenia rizík.



Navíc poučovat zrovna kol.Fraňka o principu odpojení je poněkud odvážné a dohadovat se s kol.Fukem hrozí dokonce zesměšněním, věřte že vím o čem hovořím.
Beriem na vedomie. Úsměv
Každý sme z iného cesta a máme lepšie i horšie dni. Mrknutí

P. Franěk iba zmiešal dokopy dve situácie ktoré nekorešpondujú s princípmi automatického odpojenia.
Či sa k tomu nejako postaví, alebo nechá tak, je na ňom. Ja ho rešpektujem, a na ponuku stretnutia to nemá žiadny vplyv.
U p. Fuka skutočne nepredpokladám, že by mal potrebu zosmiešňovať osobu niekoho, koho nepozná.
Ak ma p. Fuk „zosmiešni“ argumentačne v odbornej rovine budem to brať v rovine učenia, a vtedy rád poruším pravidlá slušným poďakovaním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #191 kdy: 16.05.2018, 14:35 »

Zajímavá diskuze.
To: Maroš Klein

Citace: Maroš Klein  14.05.2018, 11:49
chránič pri kontakte s 230V bohužiaľ nespĺňa, a ja z pozície elektrotechnik a nemám inú možnosť ako skonštatovať že chránič nechráni.
Citace: Maroš Klein  14.05.2018, 16:56
Chránič pri dotyku na 230V.
Áno chráni, ale ani ja ani nikto z vás nevie nakoľko.


Toto vyjádření hovoří za vše, jste z akreditované laboratoře, že tohle tvrdíte?
Nebo snad něco víc než Bůh?
Chránič byl testován v laboratoři, byl uznán jako doplňková ochrana v elektroinstala ci ....
Dostal Prohlášení o shodě a Vy tady stále jen prudíte....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #192 kdy: 16.05.2018, 15:25 »

Citace: Maroš Klein  14.05.2018, 11:49
chránič pri kontakte s 230V bohužiaľ nespĺňa, a ja z pozície elektrotechnik a nemám inú možnosť ako skonštatovať že chránič nechráni.
Citace: Maroš Klein  14.05.2018, 16:56
Chránič pri dotyku na 230V.
Áno chráni, ale ani ja ani nikto z vás nevie nakoľko.

Obyčajné vytrhávanie z kontextu.
Celé je to takto:

Výhodu jeho mechanických vlastností za priaznivých okolností nezatracujem, je to však pri dotyku 230V vždy hra na náhodu, a ja ctím minimálne bezpečnostné požiadavky noriem.
Tie mi
chránič pri kontakte s 230V bohužiaľ nespĺňa, a ja z pozície elektrotechnik a nemám inú možnosť ako skonštatovať že chránič nechráni.

V norme a ohmovom zákone nájdete nasledovné:
1. Závažné negatívne účinky na zdravie pre normu začínajú od 30mA vyššie (konvenčná medzná hodnota).
2. V normálnom i nebezpečnom priestore sa uvažuje s odporom tela 1750Ω.
3. Ohmov zákon: 230V/1750Ω = 131mA
4. 131mA ˃ 30mA

Mne to nevyhovuje.
vám áno?


Chránič pri dotyku na 230V.
Áno chráni, ale ani ja ani nikto z vás nevie nakoľko.


To je to zvyšovanie šance na prežitie ktoré tu počúvam z každej strany.
Ja parametre vypínacej slučky telom človeka v normálnom prostredí nedokážem určiť.
Vy azda áno?

Rozdiel ktorý najskôr nepoznáte je ten, že pri poruche na neživú vodivú časť je na nej cca 90V.
Na obrezanej fáze 230V.
Čoho sa dotknete radšej?
A čo myslíte, ktorý dotyk norma rieši a ktorý nie?

To, že beriete dotyk s 230V ako normálny, ešte neznamená že ho tak berie aj norma.
Otvorte si ju a dajte vedieť čo vám v nej nesedí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #193 kdy: 16.05.2018, 15:39 »



Výhodu jeho mechanických vlastností za priaznivých okolností nezatracujem, je to však pri dotyku 230V vždy hra na náhodu, a ja ctím minimálne bezpečnostné požiadavky noriem.
Tie mi
chránič pri kontakte s 230V bohužiaľ nespĺňa, a ja z pozície elektrotechnik a nemám inú možnosť ako skonštatovať že chránič nechráni.

A co teda ten chránič dělá?






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #194 kdy: 16.05.2018, 17:57 »

V norme a ohmovom zákone nájdete nasledovné:
1. Závažné negatívne účinky na zdravie pre normu začínajú od 30mA vyššie (konvenčná medzná hodnota).
2. V normálnom i nebezpečnom priestore sa uvažuje s odporom tela 1750Ω.
3. Ohmov zákon: 230V/1750Ω = 131mA
4. 131mA ˃ 30mA

Mne to nevyhovuje.
vám áno?

Aha, chápu dobře, že vám vadí, že chránič nedokáže omezit poruchový proud na 30mA? No, to fakt nedokáže.
Hele, ale on takový jistič též dokáže pustit proud daleko větší, než je jeho jmenovitá hodnota, to vám nevadí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #195 kdy: 16.05.2018, 18:18 »

A co teda ten chránič dělá?
Domyslím si, že chcete vedieť co teda ten chránič dělá podľa normy.

No, norma aj s chráničom ktorý je v nej vylučuje zo svojej pôsobnosti spotrebiče a nedefinuje dotyk so živou časťou.
Môj názor na chránič v inštalácii fungujúcej v normálnych podmienkach máte v #190, a zďaleka nemusí byť jediný správny.
Kto mi povie, že kde a s kým mám o tom diskutovať ak nie tu a s odborníkmi?
Skúsim tuÚsměv  Úsměv

Úplne normálne úvahy o základnej bezpečnostnej norme na odbornom fóre, a toľko prievanu. Kroutím očima

------

Ešte jedno upozornenie na opakujúci sa výraz z úvodu 410.

Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem v souladu s EN 61140 je to, že nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy.
V souladu s 4.2 EN 61140 je ochrana za normálních podmínek zajištěna základními ochrannými opatřeními a ochrana za jedné poruchy je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Jinak je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna prostředkem zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu za normálních podmínek,  tak ochranu při jedné poruše.

– se o ochraně za normálních podmínek


Môj názor na normálne podmienky je jednoduchý.

Normálny človek túži žiť v normálnych podmienkach.
Normálne je používať VTZ podľa návodov.
Podľa návodov je normálne káble nerezať, nevŕtať do nich, kryty nedemontovať, zásuvky nerozbíjať ani do nich nič nestrkať...
Normálne je pre laikov nepracovať na VTZ pod napätím. Na získanie toho poznatku im musí stačiť ukončená ZŠ.
A normálne je tiež nešahať na fázu.

Niekto tu možno namietne, že normálne je, ak sa stane nehoda. Hej?
Tak nech mi zavolá ak sa stane jemu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #196 kdy: 16.05.2018, 18:32 »

Aha, chápu dobře, že vám vadí, že chránič nedokáže omezit poruchový proud na 30mA? No, to fakt nedokáže.
Ale dokáže.
Napríklad keď ho testujete narastajúcim IΔn.
Myslíte si, že podobné využitie tejto jeho vlastnosti v inštalácii je nezmysel?

A myslíte si, že z "logiky ochrany pri dotyku so živou časťou" sa chránič 100mA nemôže použiť, ak rovnako dobre zvládne šupku 130mA?
Možno nie vždy, ale to možno nie vždy to zvládne aj ten 30mA. Mrknutí


Hele, ale on takový jistič též dokáže pustit proud daleko větší, než je jeho jmenovitá hodnota, to vám nevadí?
Absolútne nie.
Je to jeho schválená, ošetrená i otestovaná pracovná vlastnosť, a hlavne to neženie cez človeka.
Opakujem, pracovná,  nie ochranná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #197 kdy: 16.05.2018, 19:02 »

Prozřel jsem a souhlasím s panem Kleinem. Je mnohem lepší nechat přifázovaného nebožáka se uškvařit, než ho chránit zařízením (jehož specifikace a konstrukce sice vychází z fyziologie člověka a zásadně zvyšuje z jeho šanci na přežití) absolutní jistotu neposkytuje. Člověk neopatrný, roztržitý, pitomý, či prostě ten co měl smůlu, by měl mít právo na jistou smrt a normy mu ji musí zajistit. Jinak by došlo k zvýhodňování určité skupiny obyvatelstva (té, která díky chrániči přežije),  což je v dnešní ultrakorektní době nepřípustné.

A nesmíme zůstat jen u chráničů. Měly by se zakázat také defibrilátory. Vždyť ty pracují s řádově větším napětím a proudy a v některých případech mohou dokonce nevratně poškodit srdce! Co na tom, že ve většině případů zachrání život. Jejich účinek je nejistý a je tedy naprosto nepřípustné takové zařízení používat na (ještě) živých lidech!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?