Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
Tomáš Blachut:
Citace: Lukáš Rotrekl 12.04.2018, 09:53
Sakra tohle by mě zajímalo, měl ten dům hromosvod? V jakém stavu, jakého provedení? Co svodiče?
Podle pohledu zvenku oba bez hromosvodů. Domy staršího data, lze usuzovat na TN-C.
Wolfgang Marks II:
Analýza rizik toho moc neřekne, hrozby přeskoků z vedení VVN a ZVN totiž neřeší. Spíše bych se zajímal, jestli se dům/domy nenachází v ochranném pásmu. V tom nejsou přeskoky výbojů vyloučeny. Když se tomu přidají indukční a kapacitní vazby může to být pěkný mazec v elektronice. Popisovaným poruchám odpovídají i mé zkušenosti, které jsem získal na údržbě na vodárně v Káraným. Tam o poruchy způsobené zejména spínacím přepětím nebyla nouze. Řešením bylo přesunutí komunikačních antén do větších vzdáleností od vedení, výměna metalických vedení za optické a především důsledné uzemnění a vyrovnání potenciálů v každé stanici. A totéž pak platí i pro RD.