Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?

(1/2) > >>

Tomáš Blachut:
Jaký byste použili svodič přepětí (nebo svodič bleskového) proudu pro venkovní čidlo teploty např. QAC34 pro ekvitermní řízení kotle? Kde by bylo nejvhodnější umístění?
Myslím, že se tato oblast docela opomíná.

Jan Hájek:
V první řadě čidlo umístit na fasádě tak, aby bylo v ochranném prostoru jímací soustavy a bylo od ní vzdáleno více, než je dostatečná vzdálenost. S ohledem na cenu čidla i tomu co obsahuje bych ochranu zaměřil pouze směrem k vnitřnímu systému, tedy na vodičích v místě vstupu do objektu. Bohužel v data sheetu čidla na www není uvedeno napětí a tak mohu doporučit nějakou SPD buď řady BLITZDUCTOR XZ či SP, nebo DEHNconnect řadovou svorku.
http://dehn.cz/cs/ochrana-pro-it-systemy-yellowliner

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hájek  11.04.2018, 08:40

...Bohužel v data sheetu čidla na www není uvedeno napětí a tak mohu doporučit nějakou SPD buď řady BLITZDUCTOR XZ či SP, nebo DEHNconnect řadovou svorku....
Nebyl pro takové situace vymyšlen Blitzductor XTU?

Jan Hájek:
Citace: Fuk Tomáš  11.04.2018, 09:28

Nebyl pro takové situace vymyšlen Blitzductor XTU?

Čidlo vypadá jako čistě odporová záležitost a tak by to nejspíše šlo, ale vzhledem k tomu, že XTU pracuje v podstatě jako horní propust, kdy na změny napětí o více než +-5V reaguje jako na přepětí bych byl u neznámých systémů opatrný.
Setkal jsem se i s případy, kdy v systému na deklarované 485 byla šířka pásma větší a dělalo to neplechu.

Tomáš Blachut:
Citace: Jan Hájek  11.04.2018, 09:44

Čidlo vypadá jako čistě odporová záležitost a tak by to nejspíše šlo, ale vzhledem k tomu, že XTU pracuje v podstatě jako horní propust, kdy na změny napětí o více než +-5V reaguje jako na přepětí bych byl u neznámých systémů opatrný.
Setkal jsem se i s případy, kdy v systému na deklarované 485 byla šířka pásma větší a dělalo to neplechu.

Dle vyjádření technika je tam pravděpodobně (neměřil to) na svorkách 5V stejnosměrných . Za 20. let jeho praxe v plynových kotlích jsem prý 1. případ, který řeší ochranu vedení teplotního čidla. Požádal o radu technické oddělení výrobce.